203 résultats trouvés
- jeu. 20 déc. 2012 21:32
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Compresseur lunatique... Voir bizarre !
- Réponses : 26
- Vues : 11659
Re: Compresseur lunatique... Voir bizarre !
Bonsoir Labobine, C'est le differentiel qui saute. C'est rageant comme truc, il fonctionne mais par intermittance. A chaque fois, j'en ai pour 10 minutes a relancer mon IpCop (firewall linux), mon onduleur ne fait plus tres bien son office. Merci encore pour votre aide. Je ne comprends pas , faut m...
- jeu. 20 déc. 2012 19:21
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Compresseur lunatique... Voir bizarre !
- Réponses : 26
- Vues : 11659
Re: Compresseur lunatique... Voir bizarre !
Re bonjour,
Qu'avez vous comme protection de départ sur votre tableau?
Votre compresseur consomme 8 A plus l'appel de demarrage, on est au dessus royalement des 10 A.
Cordialement.
Qu'avez vous comme protection de départ sur votre tableau?
Votre compresseur consomme 8 A plus l'appel de demarrage, on est au dessus royalement des 10 A.
Cordialement.
- jeu. 20 déc. 2012 17:27
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Compresseur lunatique... Voir bizarre !
- Réponses : 26
- Vues : 11659
Re: Compresseur lunatique... Voir bizarre !
Re,
S'il vous plaît, pas de bricolage en électricité, la terre combinée ,à votre differentiel est votre seule protection..
Il faut utiliser des rallonges en rapport avec les appareils à connecter
Trop d'accidents surviennent en jouant les apprentis sorciers.
Cordialement.
S'il vous plaît, pas de bricolage en électricité, la terre combinée ,à votre differentiel est votre seule protection..
Il faut utiliser des rallonges en rapport avec les appareils à connecter
Trop d'accidents surviennent en jouant les apprentis sorciers.
Cordialement.
- jeu. 20 déc. 2012 17:17
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Compresseur lunatique... Voir bizarre !
- Réponses : 26
- Vues : 11659
Re: Compresseur lunatique... Voir bizarre !
Re bonjour, Les mesures sont excellentes, il à peut etre pris l'humidité. Le fait d'être au sec, tout est redevenu normal. Il devrait repartir sans probléme. Regarder le cordon d'alimentation, si il n'est pas blessé. Si il fait déclencher à nouveau le différentiel, faites un test d'isolement depuis ...
- jeu. 20 déc. 2012 17:00
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Compresseur lunatique... Voir bizarre !
- Réponses : 26
- Vues : 11659
Re: Compresseur lunatique... Voir bizarre !
Bonjour à tous,
Je pense à défaut d'isolement .
Le plus simple c'est de faire une mesure d'isolement enroulements moteur/ carcasse.
Cordialement.
Je pense à défaut d'isolement .
Le plus simple c'est de faire une mesure d'isolement enroulements moteur/ carcasse.
Cordialement.
- dim. 16 déc. 2012 13:38
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Surcharges électriques
- Réponses : 22
- Vues : 11494
Re: Surcharges électriques
Bonjour à tous,
Il faudrait mesurer, ou faire mesurer la tension du réseau qui vous alimente. Je pense à rupture du neutre quelque part sur l'installation.
Soit en amont de votre disjoncteur, soit en aval.
Cordialement.
Il faudrait mesurer, ou faire mesurer la tension du réseau qui vous alimente. Je pense à rupture du neutre quelque part sur l'installation.
Soit en amont de votre disjoncteur, soit en aval.
Cordialement.
- lun. 10 déc. 2012 13:38
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : contrôle d'isolement pour dossier Edf
- Réponses : 12
- Vues : 6861
Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf
Bonjour à tous,
Bonjour Stéphane,
Félicitations!
Cordialement.
Bonjour Stéphane,
Félicitations!
Cordialement.
- dim. 9 déc. 2012 21:23
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : chauffe eau electrique
- Réponses : 15
- Vues : 8563
Re: chauffe eau electrique
Bonsoir à tous, " A quoi sert cet appareil situé à coté de mon disjoncteur dans l'appartement" Il y de fortes chances que cela soit le relais jour nuit. Il faut être trés prudent, beaucoup de câblage, pour alimenter le relais on été éffectués. Le fait de mettre hors tension l'installation ...
- dim. 9 déc. 2012 19:46
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : contrôle d'isolement pour dossier Edf
- Réponses : 12
- Vues : 6861
Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf
Bonsoir Stéphane,
Merçi de votre réponse.
Bonne soirée.
Merçi de votre réponse.
Bonne soirée.
- dim. 9 déc. 2012 18:59
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : contrôle d'isolement pour dossier Edf
- Réponses : 12
- Vues : 6861
Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf
Bonsoir à tous,
Bonsoir Stéphane,
Est il spécifié de faire un essai diélectrique de l'installation avant mise sous tension ? (tension appliqué pendant x minutes)
Cordialement.
Bonsoir Stéphane,
Est il spécifié de faire un essai diélectrique de l'installation avant mise sous tension ? (tension appliqué pendant x minutes)
Cordialement.