- jeu. 18 mars 2021 11:04
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Comment dimensionner un disjoncteur en sortie de génératrice asynchrone
- Réponses : 1
- Vues : 1610
Re: Comment dimensionner un disjoncteur en sortie de génératrice asynchrone
Bonjour, Vous ne précisez pas dans quel contexte (Puissance, tension) vous vous trouvez. Si l'on considère une génératrice raccordée en BT, un réglage "générateur" classique fera l'affaire pour protéger la machine. Mais évidemment, le pouvoir de coupure sera, lui, adapté au réseau. Si vous...
- jeu. 4 mars 2021 16:50
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : tester un thermostat de cumulus
- Réponses : 9
- Vues : 4565
Re: tester un thermostat de cumulus
Bonjour, Aux autres positions de température sélectionnées avec la molette, rien ne se passe.... Je suppose que votre thermostat était réglé au dessus de 30°; donc il n'a pas coupé une fois la température de réglage atteinte, jusqu'à ce que la sécurité déclenche. Vérifier pour confirmation le contin...
- mer. 3 mars 2021 23:51
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Conception d'un tableau HTA GIS
- Réponses : 2
- Vues : 1801
Re: Conception d'un tableau HTA GIS
Bonjour, Tout matériel installé sur le réseau public (Enedis, régies, Sicae) doit faire l'objet d'une autorisation d'emploi, et donc être conforme à la spécification HN 64-S-52. Evidemment, cela implique des vérifications sur dossier et sur prototype, et des essais dont certains sont destructifs. En...
- mer. 3 mars 2021 16:50
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : tester un thermostat de cumulus
- Réponses : 9
- Vues : 4565
Re: tester un thermostat de cumulus
Bonjour, pour les schémas de branchement, voir ce document page 5. Entre 1 et 3, vous testez les deux contacts en série. Entre 2 et 4, seulement la sécurité Si vous voulez tester le contact de travail ("R"), rien de mieux qu'une casserole d'eau chaude et un thermomètre. Soit vous entendez ...
- sam. 27 févr. 2021 17:02
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : tension de service et auxiliaire
- Réponses : 2
- Vues : 2030
Re: tension de service et auxiliaire
Bonjour, Je souhaiterais connaître la différence entre une tension de service et une tension auxiliaire pour une installation électrique. En vous remerciant La tension de service est celle qui est utilisée par les machines, le primaire des transformateurs, les lampes etc. Pourquoi éprouve-t-on le be...
- jeu. 18 févr. 2021 17:12
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : règle du triangle
- Réponses : 3
- Vues : 2230
Re: règle du triangle
Boinjou, avec disjoncteur industriel, réglé à 300A: il me semblait que le réglage du magnétique modifiait les données, mais je ne le retrouve pas dans la 15-105 ? Je sui étonné par votre question;en effet l'article C.2.3.10 donne la définition de I a : -I a étant//et la valeur du courant instantané ...
- jeu. 18 févr. 2021 16:56
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : règle du triangle
- Réponses : 3
- Vues : 2230
Re: règle du triangle
Bonjour, Simple question. Tu dis que tu alimentes un Tarif Jaune. donc tu n'es pas en 15.100. Affirmation totalement inexacte: ce n'est pas le tarif qui impose ou non l'application de la NF C 15-100. Rappel succinct des règles: -Installation domestique: application obligatoire de la C15-100 Titre 10...
- lun. 8 févr. 2021 11:13
- Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
- Sujet : Une inondation peut-elle provoquer un incendie ?
- Réponses : 8
- Vues : 6575
Re: Une inondation peut-elle provoquer un incendie ?
Bonjour, . Si alors on ne coupe pas le courant je ne vois pas bien comment surviendrait une électrisation mais là non plus je ne tiens pas à expérimenter ;-) Dès qu'une étendue d'eau reçoit un courant électrique, il y a des risques. Certes, lors d'une inondation, on n'a pas l'habitude de s'y promene...
- ven. 5 févr. 2021 12:55
- Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
- Sujet : Une inondation peut-elle provoquer un incendie ?
- Réponses : 8
- Vues : 6575
Re: Une inondation peut-elle provoquer un incendie ?
Bonjour, Hello ! A priori ce sont les protections de ces circuits qui devraient réagir en premier pour des courants de défaut bien moindre (qq dizaines de mA au lieu de qq centaines) et ces protections n'ont de fonction "test". Les protections par DDR 30 mA ne sont obligatoires pour les ci...
- ven. 5 févr. 2021 12:05
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Distance maximal entre la cellule DM1 et transformateur
- Réponses : 7
- Vues : 9852
Re: Distance maximal entre la cellule DM1 et transformateur
Bonjour, Il n'y a effectivement rien dans les normes qui oblige à installer ni coupure ni protection à côté du transfo (je parle bien du cas ou l'on est soumis à la NF C 13-200). Cependant: -a une telle distance, l'exploitation lors des mises hors tension risque d'être "pénible" en raison ...