238 résultats trouvés

par Bitec
ven. 22 janv. 2010 14:21
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : norme pour boite de nuit
Réponses : 10
Vues : 8155

Re: norme pour boite de nuit

Bonjour, Pour ce qui est de la réalisation par tranches, on est bien d'accord que si c'était le cas, il s'agirait de portions de bâtiments, sachant que c'est bien l'ensemble qui doit être pris en compte dès la réalisation du Dossier d'Exécution et que les installations assurant la sécurité ne peuveu...
par Bitec
dim. 10 janv. 2010 19:21
Forum : Régime du neutre
Sujet : pen
Réponses : 11
Vues : 10574

Re: pen

Bonjour, Pour les deux points que vous évoquez les explications sont différentes parce que les situations sont différentes. Pour comprendre, comme souvent en électricité c'est mieux de faire un schéma. Je vais tâcher modestement de vous "éclairer". Dans le cas de la rupture d'un PEN l'affi...
par Bitec
mer. 6 janv. 2010 22:17
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Dispositif de coupure génerale
Réponses : 7
Vues : 5143

Re: Dispositif de coupure génerale

Bonjour, La demande qui a été formulée va certainement dans le sens de la sécurité mais l'exigence réglementaire ne va pas jusque là. Si cette logique avait été poussée jusqu'au bout on aurait dû vous demander aussi que ce même dispositif actionne le mise hors tension des circuits en aval immédiat d...
par Bitec
mar. 5 janv. 2010 22:20
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Dispositif de coupure génerale
Réponses : 7
Vues : 5143

Re: Dispositif de coupure génerale

Bonjour, Toujours dans le sujet mais un peu à côté de la question à laquelle il a d'ailleurs été répondu, je me demande bien par qui et pourquoi est demandé la mise hors tension de l'ensemble de l'immeuble en une seule manoeuvre surtout s'il y a plusieurs entités et plusieurs points de livraison ERD...
par Bitec
mer. 30 déc. 2009 10:20
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : Defaut sur VIGIREX
Réponses : 11
Vues : 10672

Re: Defaut sur VIGIREX

Bonjour, Le relais RH115X est réglable en sensibilité et en retard. Assurez vous qu'il est réglé à plus de 30 mA s'il n'y a pas de prise de courant et que la valeur de la prise de terre permet un réglage supérieur comme il est probable. Regardez également si le câble de liaison entre tore et relais ...
par Bitec
mar. 29 déc. 2009 13:12
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : consuel refusé
Réponses : 2
Vues : 1545

Re: consuel refusé

Bonjour, Moi je vois un autre problème... Je ne comprends pas bien comment on peut s'exempter d'obligations réglementaires sur la réalisation d'une installation électrique avec un simple courrier attestant par exemple que l'on ne veut pas de parafoudre si la règle l'exige et que l'on sait pertinemme...
par Bitec
dim. 20 déc. 2009 13:33
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : arborescence circuit éléct menuiserie artisanale
Réponses : 5
Vues : 2997

Re: arborescence circuit éléct menuiserie artisanale

Bonjour, Pour ce qui concerne l'alimentation des prises de courant, on peut considérer que les règles de sécurité sont respectées si les prises de courant sont câblées en conducteur de 2,5mm² reliées à une prise de terre de valeur appropriée et protégées par un disjoncteur différentiel de 4 x 20 A d...
par Bitec
ven. 11 déc. 2009 21:46
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Section câble (TJ 100KVA)
Réponses : 3
Vues : 4562

Re: Section câble (TJ 100KVA)

Bonjour, Je vous conseille d'installer sur le tableau un disjoncteur différentiel général 4 x 250 Ampères sur une platine support de Classe II. La liaison sera la plus courte possible, inférieure à 5 mètres si possible, raccordée au dispositif de coupure visible associé au Tableau Comptage. La secti...
par Bitec
lun. 7 déc. 2009 21:58
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : câble pour hotte grande cuisine ouverte de la 5ème catégorie
Réponses : 5
Vues : 5905

Re: câble pour hotte grande cuisine ouverte de la 5ème catégorie

Bonjour, Si la cuisine est ouverte sur la surface accessible au public, la hotte aspirante de la cuisine est choisie pour tenir 400°C et sert pour le désenfumage. Son alimentation est réalisée en câble CR1 C1 depuis le tableau général de l'établissement ou du bâtiment. Le circuit est sélectivement p...
par Bitec
lun. 7 déc. 2009 20:53
Forum : Régime du neutre
Sujet : Passage regime IT en TN
Réponses : 8
Vues : 5867

Re: Passage regime IT en TN

Bonjour, Le Dossier de Consultation des Entreprises comprend le Cahier des Clauses Techniques Particulières mais pas seulement. Si vous avez à charge la rédaction du C. C.T. P., soit vous avez les connaissances suffisantes pour le faire, soit vous jugez en avoir un peu mais pas suffisamment et vous ...