238 résultats trouvés

par Bitec
sam. 3 avr. 2010 18:53
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Calibre disjoncteur et chute tension
Réponses : 3
Vues : 2137

Re: Calibre disjoncteur et chute tension

Bonjour, La chute de tension est calculée avec l'intensité d'emploi et non l'intensité de réglage du disjoncteur de protection du circuit. Cela donne parfois matière à discussion, la valeur de l'intensité d'emploi étant parfois sujette à appréciation. Ce n'est pas une décision du CONSUEL mais une si...
par Bitec
sam. 3 avr. 2010 13:14
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Circuits éclairages en R2V 3G
Réponses : 10
Vues : 6855

Re: Circuits éclairages en R2V 3G

Bonjour, En complément de ce qui a été dit sur la supension des luminaires... la suspente des luminaires n'a pas pour but de tenir le luminaire "en l'air" si le plafond s'écroule. Les appareils d'éclairage de plus de 200 grammes posés sur faux-pafond démontables ne doivent pas exercer de c...
par Bitec
mar. 30 mars 2010 20:33
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : pouvoir de coupure sur tarif vert
Réponses : 4
Vues : 3491

Re: pouvoir de coupure sur tarif vert

Bonjour, Le Contrôleur Technique qui a formulé la remarque doit indiquer en regard de la non conformité signalée, une solution pour traiter l'anomalie. Si tel n'est pas le cas, mettez vous en relation avec le Vérificateur dont les coordonnées sont forcément notées sur le Rapport de Vérification. Il ...
par Bitec
ven. 26 mars 2010 11:04
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : installation de BAES
Réponses : 8
Vues : 5584

Re: installation de BAES

Bonjour, Puisqu'il s'agit de BAES c'est à dire de Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité, la source assurant l'autonomie est intégrée. Par conséquent les conducteurs aboutissant à l'endroit où ils sont installés doivent être effectivement au nombre de 5 et appartenir à un ou deux câbles U 1000 R02V...
par Bitec
jeu. 25 mars 2010 13:09
Forum : La formation, le choix de votre cursus
Sujet : Cours du soir électricité sur Bordeaux.
Réponses : 3
Vues : 3018

Re: Cours du soir électricité sur Bordeaux.

Bonjour,

Adressez vous à l'A.F.P.A. de la Gironde. Vous aurez certainement des réponses qui vous conviendront.

Cordialement.
par Bitec
mar. 23 mars 2010 15:27
Forum : Régime du neutre
Sujet : Mise à la terre
Réponses : 8
Vues : 5769

Re: Mise à la terre

Bonjour, Oui Didier, 1 Ohm si l'alimentation HT est un réseau souterrain et 3 Ohms si l'alimentation HT est un réseau aérien ou mixte : c'est en relation avec la valeur maximale du courant de 1er défaut monophasé HT à la terre qui est définie à 1000 Ampères pour les réseaux souterrains et 300 Ampère...
par Bitec
mar. 23 mars 2010 09:00
Forum : Régime du neutre
Sujet : Mise à la terre
Réponses : 8
Vues : 5769

Re: Mise à la terre

Bonjour, Ok désolé Jilia mais quand je parlais de maçon je pensais que vous aviez à construire le bâtiment du Poste de Transformation et ça n'avait rien de péjoratif. Manoeuvre, je le suis à mes heures et ça ne me pose pas plus de problèmes qu'à un maçon de faire de la maçonnerie. Voilà pour la répa...
par Bitec
mar. 23 mars 2010 08:37
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Evaluation Electrique à Distance
Réponses : 13
Vues : 7088

Re: Evaluation Electrique à Distance

Bonjour,

Ok Max, alors c'était encore une intervention pertinente...

Cordialement.
par Bitec
lun. 22 mars 2010 21:14
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Evaluation Electrique à Distance
Réponses : 13
Vues : 7088

Re: Evaluation Electrique à Distance

Bonjour, Absolument. Il s'agit simplement selon moi d'obtenir des supports pour faire de la pédagogie. Les élèves appellent à contribution, cela n'a rien de dommageable à mes yeux, et a pour seul intérêt de les approcher au mieux de la réalité tout en travaillant en salle. Les auteurs n'ont pas oubl...
par Bitec
lun. 22 mars 2010 09:42
Forum : Régime du neutre
Sujet : Mise à la terre
Réponses : 8
Vues : 5769

Re: Mise à la terre

Bonjour, On peut supposer que vous êtes maçon. Je vous conseille de ne rien commencer si vous n'avez pas un plan côté établi par un Bureau d'Etudes, ou éventuellemnt par une Entreprise d'Electricité si vous maîtrisez totalement l'ouvrage maçonné. Pour la création des prises de terre demandez l'inter...

Aller à la recherche avancée