Bonjour
oui, dans le guide technique SOCOMEC 2011 on retrouve des courbes de limitations pour les fusibles.
Cet effet limiteur est pris en compte par des logiciels de calculs, ce qui permet de valider les choix techniques
Cordialement
293 résultats trouvés
- jeu. 12 juin 2014 22:49
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Filiation entre fusibles et disjoncteurs
- Réponses : 1
- Vues : 2825
- mar. 3 juin 2014 18:49
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Pb de chute de tension avec ECODIAL
- Réponses : 3
- Vues : 5103
Re: Pb de chute de tension avec ECODIAL
Bonjour, je ne suis pas un spécialiste de ce logiciel Sur son concurrent que j'utilise il est possible de paramétrer directement une source en tarif bleu. Si votre logette est à 50m de votre tableau il faut effectivement l'inclure dans votre calcul IL ne faut pas dépasse 1% de chute de tension entre...
- lun. 2 juin 2014 18:55
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : disjoncteur tripolaire, disjoncteur tetrapolaire
- Réponses : 6
- Vues : 9431
Re: disjoncteur tripolaire, disjoncteur tetrapolaire
Bonjour en complément je rajouterai que le disjoncteur 4P permet de réaliser une installation en schéma IT avec le neutre distribué ce que ne permet pas un 3P Les groupes en 3P sont apparement prévu exclusivement pour des installations en schéma TN-C. Il n'est pas autorisé en France de raccorder un ...
- lun. 2 juin 2014 18:43
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Pb de chute de tension avec ECODIAL
- Réponses : 3
- Vues : 5103
Re: Pb de chute de tension avec ECODIAL
Bonjour, Votre problématique provient de la source de votre installation. en tarif jaune (apparement c'est votre cas) il faut compenser la chute de tension donnée par le logiciel entre le transfo en le coffret de comptage situé en limite de propriété (point de livraison représenté symboliquement par...
- mer. 28 mai 2014 23:51
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Normes et Boucherie
- Réponses : 15
- Vues : 13655
Re: Normes et Boucherie
Bonsoir, petite boucherie mais quand même beaucoup de points à voir, pas simple de tout résumer dans un post! La norme a respecter est la C15-100 prise en application du code du travail ainsi que l'arrête du 25 juin 1990 pour les établissements recevant du public de 5ème catégorie 1er point: mise en...
- ven. 16 mai 2014 12:54
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Première intervention sur un poste BT
- Réponses : 5
- Vues : 5050
Re: Première intervention sur un poste BT
Bonjour,
Pour le VAT je pencherai plutôt sur la mise en place d'une perche VAT à poste fixe dans le poste genre CATU CC765
le VAT fait partie des accessoires obligatoire dans un poste HT/BT
Cordialement
Pour le VAT je pencherai plutôt sur la mise en place d'une perche VAT à poste fixe dans le poste genre CATU CC765
le VAT fait partie des accessoires obligatoire dans un poste HT/BT
Cordialement
- lun. 24 mars 2014 19:53
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Prise de Terre Neutre et Terre
- Réponses : 3
- Vues : 4230
Re: Prise de Terre Neutre et Terre
Bonjour, Concernant la prise de terre des masses: il ne peut y avoir qu'une seule prise de terre des masses dans votre poste de transformation ainsi que dans votre installation. Toutes les masses doivent être ( et rester) au même potentiel. Concernant la prise de terre de Neutre: il est possible de ...
- dim. 23 févr. 2014 18:38
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : formule calcul spo
- Réponses : 1
- Vues : 2473
Re: formule calcul spo
Bonjour, dans tous les cas la formule de la contrainte thermique peut être appliquée: S=(I²xt)/k avec: I=courant de défaut qui peut traverser la canalisation t= temps de fonctionnement du dispositif de protection k=facteur selon le type de conducteur plus d'infos dans le guide UTE C15-106 qui traite...
- mer. 19 févr. 2014 22:16
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Comportement au feu des canalisations
- Réponses : 1
- Vues : 2241
Re: Comportement au feu des canalisations
Bonjour il faut tout d'abord distinguer les exigences propres aux propriétés des canalisations de celles propres aux cheminements. Les canalisations peuvent être de différents type: C2, C1 , CR1 les canalisations de type CR1 sont conçues pour résister au feu pendant 1 heure . Ce type est exigé pour ...
- mar. 11 févr. 2014 21:09
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Tarif jaune TT
- Réponses : 6
- Vues : 6890
Re: Tarif jaune TT
Bonjour, l'interconnexion, on en a déjà parlé précédemment celle ci se réalise généralement par un conducteur cuivre nu de section 25mm². Maintenant on peut considérer que le 16mm² protégé permet également de réaliser l'interconnexion entre les prises de terre. (tableau 54 B NFC15-100) On peut donc ...