4321 résultats trouvés

par Candela
sam. 18 oct. 2008 16:06
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe électrogène 380 volts 5KV
Réponses : 13
Vues : 12533

Re: Groupe électrogène 380 volts 5KV

Re, Sachez que 6, 5 HP vu par le constructeur du moteur est une puissance de pointe qui ne signifie pas grand chose en soi (le constructeur du groupe détare souvent pour une question de longévité et parce que le groupe est régulé à 3000tr, ce qui n'est pas le cas du moteur d'origine). Il est clair q...
par Candela
sam. 18 oct. 2008 14:22
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe électrogène 380 volts 5KV
Réponses : 13
Vues : 12533

Re: Groupe électrogène 380 volts 5KV

Bonjour, Je vais essayer de traiter ce sujet de manière assez générale, car il a une valeur d'exemple. En règle générale, le démarrage de moteurs asynchrones avec des groupes électrogènes est problématique. Je n'ai pas trouvé sur la Net la marque que vous citez, seulement une photo mise par un vende...
par Candela
sam. 18 oct. 2008 00:49
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : transformateur de courant [resolu]
Réponses : 12
Vues : 8470

Re: transformateur de courant

Bonjour, Il y a une autre façon de voir les choses: Quelle précision voulez-vous? Sur quelle plage? Vous devriez pouvoir trouver un seul TC répondant à votre besoin, si vous lui demandez de travailler à faible intensité, il faut prendre une meilleure classe de précision. Exemple : à 0,2 In un TC Cla...
par Candela
ven. 17 oct. 2008 14:21
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Fonctionnement transformateur
Réponses : 18
Vues : 15649

Re: Fonctionnement transformateur

D'autre part, et comme l'a dit candela, vu la taille d'une cellule, à mon humble avis il n'y a pas non plus la place pour mettre 2 cellules dans ce local Cordialement, Max Bonjour, Ce n'est pas tout à fait cela :Il n'est pas possible de rajouter quoi que ce soit, et notamment un disjoncteur BT supp...
par Candela
ven. 17 oct. 2008 10:38
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Secours et EJP et NFC 15-100
Réponses : 8
Vues : 5739

Re: Secours et EJP et NFC 15-100

Bonjour En considérant votre solution, on s'engage à mon sens dans un programme techniquement lourd et.. pas forcément très rationnel : associer aux disjoncteurs Compact BT des relais pilotés pour 2 seuils de protection, personnellement je n'ai jamais vu.. ajouter un dispositif différentiel par grou...
par Candela
jeu. 16 oct. 2008 15:39
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : installation sous compteur
Réponses : 51
Vues : 25466

Re: installation sous compteur

Bonjour, [quote="GAS" Rien ne s'oppose donc, à ce que la valeur nominale de ce disjoncteur soit abaissée à 2 A. ;-)[/quote] mais ça ne présente aucun intérêt (prix identique voire supérieur en 2A), et l'inconvénient de limiter votre puissance à 400 watts environ. Pas de souci avec des lamp...
par Candela
jeu. 16 oct. 2008 15:10
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Fonctionnement transformateur
Réponses : 18
Vues : 15649

Re: Fonctionnement transformateur

Re Sur un site se trouve un poste de transformation contenant deux cellules de 1 000 kVA. Une est libre, l'autre occupée. Ce poste est défini comme poste de transformation 20kV / 400 kV. Donc ce que je voudrais savoir c'est si la cellule libre peut être utiliser pour tranformer de l'élec produit sur...
par Candela
jeu. 16 oct. 2008 11:59
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Secours et EJP et NFC 15-100
Réponses : 8
Vues : 5739

Re: Secours et EJP et NFC 15-100

Bonjour, Il me semble que la seule solution parfaite dans ce cas soit d'assurer la coupure au 2è défaut au moyen de différentiels réglés assez haut (1 à 10 A par ex). Ca peut être coûteux, mais on peut protéger "en bloc" un ensemble de circuits de même section. Pour de gros départs, on peu...
par Candela
jeu. 16 oct. 2008 11:06
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Fonctionnement transformateur
Réponses : 18
Vues : 15649

Re: Fonctionnement transformateur

Bonjour, Si il est baptisé, surtout avec le nom de la rue, il est tres probable qu'il soit public Oui, c'est tout à fait dans les moeurs d'EDF. Sur la plaque "Alstom", il doit y avoir gravé le type de poste et son année de fabrication, effectivement parfois difficile à lire. Si Alstom est ...
par Candela
mer. 15 oct. 2008 08:56
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Fonctionnement transformateur
Réponses : 18
Vues : 15649

Re: Fonctionnement transformateur

Bonjour, La question : vos deux postes sont-ils indépendants, c'est à dire avec chacun leur alimentation Edf (même s'ils sont sur le même câble EDF, en amont du point de livraison) ? (les deux inters fusibles protégeant les transfos sont-ils sur des jeux de barres différents?) Car le problème est ce...

Aller à la recherche avancée