81 résultats trouvés
- mer. 26 août 2020 23:39
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Prise de terre d'une installation d'éclairage extérieur
- Réponses : 7
- Vues : 1475
Re: Prise de terre d'une installation d'éclairage extérieur
Merci pour le partage
- lun. 24 août 2020 14:35
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Prise de terre d'une installation d'éclairage extérieur
- Réponses : 7
- Vues : 1475
Re: Prise de terre d'une installation d'éclairage extérieur
Bonjour, J'ai lu les documentations envoyés par votre part et dont je vous en remercie encore une fois, j'ai beaucoup appris. Cependant une clarification me manque à savoir : Quant est ce que exactement la valeur 10 ohms et mise en oeuvre de la prise de terre des masses de l'éclairage extérieur corr...
- mer. 19 août 2020 00:14
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Prise de terre d'une installation d'éclairage extérieur
- Réponses : 7
- Vues : 1475
Re: Prise de terre d'une installation d'éclairage extérieur
Bonsoir,
Merci infiniment pericles
Merci infiniment pericles
- mar. 18 août 2020 23:17
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Prise de terre d'une installation d'éclairage extérieur
- Réponses : 7
- Vues : 1475
Re: Prise de terre d'une installation d'éclairage extérieur
Bonjour, Merci tout d'abord pour votre retour Je procure la NF C 17 200 version 1997, selon votre document la solution de terre individuelle à travers des piquets en cuivre de 1.5m pour chaque candélabre ne font plus partie de la nouvelle norme. Je crois que les solutions citées concernent un réseau...
- sam. 15 août 2020 00:07
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Prise de terre d'une installation d'éclairage extérieur
- Réponses : 7
- Vues : 1475
Prise de terre d'une installation d'éclairage extérieur
Bonjour, Est ce la mďthode d'utiliser une prise de terre individuelle c'est à dire chaque canélabre à sa propre prise de terre à travers un piquet est toujours stipulé dans la dernière version de la NF C 17 200 ou non ? Est ce que cette methode exige un DDR à l'intérieur de chaque candelabre ou un D...
- jeu. 13 août 2020 14:22
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Mise à la terre des candélabres d'éclairage public
- Réponses : 3
- Vues : 928
Mise à la terre des candélabres d'éclairage public
Bonjour, Merci SVP de me confirmer la valeur de la résistance de la prise de terre des masses des candélabres à ne dépasser, est ce bien 100 Ohm pour un DDR de 500mA dans un milieu sec selon NF C 15 100 ? ou il y a une autre valeur exigée dans la NF C 17 200 norme eclairage public Je suis confus car...
- ven. 24 juil. 2020 22:29
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Lecture Section de câble
- Réponses : 4
- Vues : 1168
Re: Lecture Section de câble
Bonjour,
Ça devrait être 3×(2×300)+ 1x300
3 = 3 phases (triphasé)
2×300 = chaque phase est composé de 2 câbles de 300mm²
1x300 = Le neutre est composé d'un seul câble de 300mm²
Cordialement
Ça devrait être 3×(2×300)+ 1x300
3 = 3 phases (triphasé)
2×300 = chaque phase est composé de 2 câbles de 300mm²
1x300 = Le neutre est composé d'un seul câble de 300mm²
Cordialement
- jeu. 16 juil. 2020 22:49
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Gaine en plomb du neutre d'un câble H1 XDV
- Réponses : 0
- Vues : 1091
Gaine en plomb du neutre d'un câble H1 XDV
Bonjour maessieurs,
Que dit la norme NF C 33 210 en terme concernant l'utilisation d'une gaine en plomb autour du neutre d'un câble H1 XDV?
je trouve une autre variante : neutre massif nu sans Plomb
Cordialement
Que dit la norme NF C 33 210 en terme concernant l'utilisation d'une gaine en plomb autour du neutre d'un câble H1 XDV?
je trouve une autre variante : neutre massif nu sans Plomb
Cordialement
- mer. 15 juil. 2020 00:08
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : les TC (TT) pour la mesure et protection
- Réponses : 9
- Vues : 4254
Re: les TC (TT) pour la mesure et protection
Bonjour,
et si nous avons un In de 100A et on a utilisé un TC surdimentioné de 200/5A est que la précision ne sera pas affectée dans un cas de CL0.5 et un de cas de 5P10 ?
Merci
et si nous avons un In de 100A et on a utilisé un TC surdimentioné de 200/5A est que la précision ne sera pas affectée dans un cas de CL0.5 et un de cas de 5P10 ?
Merci
- mar. 14 juil. 2020 23:58
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Défaut d'isolement d'un câble distribution publique BT
- Réponses : 0
- Vues : 1022
Défaut d'isolement d'un câble distribution publique BT
Bonjour messieurs,
Si un défaut d'isolement (soit accidentellement par fausse manoeuvre ou déterioration de la gaine d'isolement,.....) est survenu sur un câble RVFV ou AR2V d'un départ de distribution publique issu d'un TIPI ou TUR, comment peut on le detecter ?
Cordialement
Si un défaut d'isolement (soit accidentellement par fausse manoeuvre ou déterioration de la gaine d'isolement,.....) est survenu sur un câble RVFV ou AR2V d'un départ de distribution publique issu d'un TIPI ou TUR, comment peut on le detecter ?
Cordialement