91 résultats trouvés

par parental25
sam. 25 août 2018 06:50
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Obturateur ancienne prise/interrupteur
Réponses : 6
Vues : 1211

Re: Obturateur ancienne prise/interrupteur

Merci Carminas, Effectivement ils ressemblent aux interrupteurs Legrand jupiter. En faite, je ne cherchais pas à remplacer l'interrupteur mais plutôt le condamner. L'obturateur que j'ai trouvé fera parfaitement l'affaire :-) salut j'avais bien reconnu le jupiter mais VRAIMENT je ne pensais pas que ...
par parental25
ven. 24 août 2018 13:59
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Obturateur ancienne prise/interrupteur
Réponses : 6
Vues : 1211

Re: Obturateur ancienne prise/interrupteur

salut
ce matériel est trop vieux pour espérer trouver des obturateurs de ce modèle
MAIS, il existe de l'appareillage étroit chez legrand type mosaic, voir si ce modèle s'adapterait .
voir plaque, il faut aussi le support 1 poste et l'obturateur 1 poste
par parental25
ven. 24 août 2018 06:33
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : délesteur pour congélateur ?
Réponses : 7
Vues : 1115

Re: délesteur pour congélateur ?

salut 2 bonnes raisons de ne pas délester un congélateur pour un four: 1-risque de redémarrage rapide avec compresseur sous pression et mise en sécurité (clixon) 2-si régulation électronique les cartes n'aime pas ça mais alors pas du tout, les coupures et remise sous tension un four ne peut pas pren...
par parental25
lun. 20 août 2018 08:23
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Un différentiel prend feu : que s'est-il passé ?
Réponses : 4
Vues : 742

Re: Un différentiel prend feu : que s'est-il passé ?

salut
un inter diff ne saute pas sur une surintensité
un inter diff ne réagit qu'aux pertes de courant vers la terre
2 choses possibles
1-inter diff pas assez puissant, pas asser d'ampérage pour ce qui est tiré dessus
2-mauvais serrage des fils et peignes (je crois plus à ça)
par parental25
dim. 19 août 2018 06:06
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Réponses : 19
Vues : 1974

Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire

salut
fais les liaisons entre fils de terre dans les boites de dérivations
par parental25
sam. 18 août 2018 08:42
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?
Réponses : 6
Vues : 1054

Re: Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?

salut je n'ai pas de lien pour cette doc pour un ERP si petit ne recevant pas plus de 10 personnes, pas grand chose de plus que la C15100 il est demandé un avertisseur d'alarme incendie qui peut être un simple sifflet, un artisan mettra un bris de glace avec sirène incorporé et un BAES (bloc autonom...
par parental25
sam. 18 août 2018 06:57
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Installation commande volet roulant sans sil
Réponses : 3
Vues : 542

Re: Installation commande volet roulant sans sil

salut 1) il ni aura pas de court circuit 2)les diodes ne servent à rien, dans ce cas là le retour du courant se fait toujours, cela n'a aucune importance, il faut de toute façon, que les alimentations soient issues de la même protection, sinon c'est dangereux pour les intervenants 3)avec des inters ...
par parental25
mer. 24 janv. 2018 06:31
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : régulateur plancher chauffant delta 55.1
Réponses : 7
Vues : 1094

Re: régulateur plancher chauffant delta 55.1

amp a écrit :
jeu. 18 janv. 2018 20:28
Bons
Je pense que ce type de régulateur n'existe plus à la vente.

Cordialement,
amp
salut
ce régulateur existe toujours à la vente, il a changé de réf. c'est le DELTA 125 N, le problème son prix= tarif usine 900 €uros
par parental25
mer. 24 janv. 2018 06:23
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Mise en sécurité luminaire salle de bain sans terre
Réponses : 3
Vues : 1451

Re: Mise en sécurité luminaire salle de bain sans terre

salut
plus 1 avec RFCO pour une mise en sécurité la norme C15100 impose le fil de terre à tous les points lumineux et prise de courant, elle ne tient pas compte de la future pose des luminaires, ce fil de terre doit être en attente et si appareillage de classe 2 ce fil ne doit pas être raccordé.
par parental25
mar. 23 janv. 2018 20:19
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème de neutre sur installation triphasé
Réponses : 5
Vues : 1153

Re: Problème de neutre sur installation triphasé

salut
as tu fais ces mesures en amont de ce disjoncteur ouvert! ou n'est il plus utilisé, sans aucune ligne de branchée en aval
L2 --> T = 0 volt ne veut pas dire que L 2 'est une terre, je ne connais pas d'installation même industrielle donc la terre passe par un disjoncteur

Aller à la recherche avancée