78 résultats trouvés

par flaschgordon
lun. 23 avr. 2018 20:43
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : 30mA qui saute a cause du nombre de spots
Réponses : 3
Vues : 538

Re: 30mA qui saute a cause du nombre de spots

Bonjour, pas d'idée lumineuse pour ma part, mais pouvez vous essayer ceci: Allumer votre éclairage avec 5 spots puis installer un à un les 3 spots restants dans leur support de luminaire , juste pour voir si l'appel de courant quand 6 spots s'allument en même temps est en cause, bon, là je tâtonne m...
par flaschgordon
lun. 23 avr. 2018 18:00
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : TBTS dans volume caché avec trappe
Réponses : 6
Vues : 833

Re: TBTS dans volume caché avec trappe

Bonjour à tous, au cas où, dans le" Promotelec" il est noté que : "la source de sécurité (TBTS) doit se trouver en dehors des volumes 0,1,2 et caché."
@+
par flaschgordon
lun. 23 avr. 2018 17:07
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : Habilitation b1
Réponses : 18
Vues : 5545

Re: habilitation b1

*
par flaschgordon
lun. 23 avr. 2018 17:02
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : Habilitation b1
Réponses : 18
Vues : 5545

Re: habilitation b1

RE, oui et certainement d'autres organismes de formation aussi, le problème vient du fait qu'une formation " à la sécurité électrique en vu d'être habilité par exemple BR, B2..... " est une formation à la sécurité, ce n'est pas une formation où l'on apprend à réaliser des installations électriques (...
par flaschgordon
lun. 23 avr. 2018 12:51
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?
Réponses : 5
Vues : 699

Re: luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?

Bonjour, c'est un peu une "poupée russe" ce matériel . " L'ampoule" est en TBTS , alimentée par un transfo de classe II, le tout dans un matériel de classe I, donc pour moi ce luminaire est de classe 1, il doit être relié à la terre et installé hors volume. L’intérêt de la TBTS est quand on change "...
par flaschgordon
lun. 23 avr. 2018 12:00
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : Habilitation b1
Réponses : 18
Vues : 5545

Re: habilitation b1

Bonjour à tous, Héliot, si l'employeur habilite B1, implicitement il interdit à cette personne de travailler seul pour réaliser des travaux électriques. Si la personne possède les compétences pour réaliser ces travaux en autonomie il peut être habilité B2; c'est à l'employeur de vérifier ces compéte...
par flaschgordon
ven. 20 avr. 2018 15:10
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : très bonne terre >>> contact phase terre
Réponses : 3
Vues : 738

Re: très bonne terre >>> contact phase terre

Bonjour à tous, "Donc je retire ma question qui n'a pas vraiment d'utilité.." pas forcement, un contact franc phase /vert jaune dans un SLT TNS, on peut se poser la question de qui déclenche avant. ;-)
@+
par flaschgordon
ven. 13 avr. 2018 19:28
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : Formateur & Habilitation
Réponses : 9
Vues : 1580

Re: Formateur & Habilitation

Re, aussi, un formateur doit également assurer la sécurité de ses stagiaires, s'il doit faire réaliser des mesures à ses stagiaires sur installation hors tension, il doit être capable de consigner celle ci. De même, il doit vérifier le port des EPI quand les mesures sont réalisées sur installations ...
par flaschgordon
ven. 13 avr. 2018 16:58
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : peintre ou mâcon peut-être B1 ?
Réponses : 1
Vues : 594

Re: peintre ou mâcon peut-être B1 ?

Bonjour, bah oui, si le peintre ne fait que des travaux non électrique ( peinture) mais qu'il travaille dans un environnement à risque électrique , il doit être habilité B0 ou B0 chargé de chantier pour la basse tension et H0 ou H0 chargé de chantier pour la haute tension. H0V pour le voisinage. Au ...
par flaschgordon
ven. 13 avr. 2018 16:39
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : Formateur & Habilitation
Réponses : 9
Vues : 1580

Re: Formateur & Habilitation

Bonjour à tous, peu importe que la personne soit formateur, électricien, plombier,maçon ..... si 'il y a "risque électrique" la personne doit être habilité par son employeur. Une personne autorisée à faire uniquement des mesures en basse tension doit être habilité BE mesures , il conviendra aussi à ...

Aller à la recherche avancée