100 résultats trouvés

par flaschgordon
dim. 26 janv. 2020 17:51
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Variation Moteur par radio
Réponses : 2
Vues : 146

Re: Variation Moteur par radio

Bonjour, perso je contacterais ( sans vouloir faire de la pub pour qui que ce soit) le service Schneider.
https://www.se.com/fr/fr/work/support/c ... -sales.jsp

Si vous le faites, merci en retour de nous dire si vous avez eu satisfaction et quelle solution vous propose t'il.

@+
par flaschgordon
dim. 26 janv. 2020 16:43
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : théorie interrupteur lumineux et interrupteur témoin sans neutre
Réponses : 2
Vues : 950

Re: théorie interrupteur lumineux et interrupteur témoin sans neutre

Bonjour à tous, effectivement "il ya un truc" dans l'interrupteur pour faire fonctionner ce voyant témoin sans neutre. J'ai trouvé ceci sur le net : des diodes montées en tête bêche placées en série avec le circuit de lampe, ici chaque diode crée une chute de tension de 0,7 V. C'est la tension aux b...
par flaschgordon
dim. 5 janv. 2020 18:01
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alimentation variable
Réponses : 3
Vues : 264

Re: Alimentation variable

Re, Meryam, au cas où, si vous utilisez un multimètre faites très attention, il peut vous "flasher" à la figure en cas d'une mauvaise configuration ( position ampèremètre lors d'une mesure de tension), je vous conseille de porter des EPI lors des mesures sous tension
@+
par flaschgordon
dim. 5 janv. 2020 16:59
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alimentation variable
Réponses : 3
Vues : 264

Re: Alimentation variable

Bonjour à tous, d’après le lien de Pericles, la tension en amont de M2, est déjà en continu vu qu'il est branché en sortie du redresseur, il faut donc vérifier que le multimètre soit bien configuré en "mode Volt DC" avant de faire la mesure. Avec une tension alternative efficace de 250 V en entrée d...
par flaschgordon
mar. 31 déc. 2019 16:19
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Mon sèche linge fait sauter le différentiel de Type A mais pas le différentiel de type AC.
Réponses : 5
Vues : 328

Re: Mon sèche linge fait sauter le différentiel de Type A mais pas le différentiel de type AC.

Bonjour à tous, il se peut également que également que le différentiel type A déclenche suite à une accumulation de défaut, le séche linge plus autre chose qui fonctionnerait en même temps; A voir...
@+
par flaschgordon
mar. 31 déc. 2019 15:53
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Mon sèche linge fait sauter le différentiel de Type A mais pas le différentiel de type AC.
Réponses : 5
Vues : 328

Re: Mon sèche linge fait sauter le différentiel de Type A mais pas le différentiel de type AC.

Bonjour, les différentiels ont une fourchette de fonctionnement, un 30 mA s'il est en "bas de fourchette" peut déclencher ( je pense) à partir de 15 mA ce qui n'est pas grand chose . Perso je ne connais que 4 raisons pour que cela déclenche sur l'un et pas sur l'autre. - Fourchette de fonctionnement...
par flaschgordon
lun. 30 déc. 2019 16:11
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Mise en marche ancien moteur de 1918
Réponses : 6
Vues : 248

Re: Mise en marche ancien moteur de 1918

Bonjour à tous, merci du retour Mimi 44, ceci dit l'inverse aurait du fonctionner aussi, donc je pense à une mauvaise connexion. ( à moins que quelque chose ne m’échappe?) D'ailleurs sur vos photos on voit que l'isolant des fils est "pincé" entre les rondelles, c'est un serrage sur isolant et cela p...
par flaschgordon
dim. 29 déc. 2019 21:07
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Mise en marche ancien moteur de 1918
Réponses : 6
Vues : 248

Re: Mise en marche ancien moteur de 1918

Bonsoir, oui, normal que tout a sauté,vous avez fait court circuit en reliant les 3 phases ensemble Ce moteur ne peut pas fonctionner en 380V! sur la plaque il est noté : 115 V / 200 V donc, - Soit vous laissez les barrettes en bas et vous mettez les fils en haut - Soit vous laissez les fils en bas ...
par flaschgordon
ven. 27 déc. 2019 23:47
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Relation entre courant d'excitation et tension de sortie
Réponses : 1
Vues : 165

Re: Relation entre courant d'excitation et tension de sortie

Bonsoir, la tension de sortie à vide d'un alternateur aux bornes d'un enroulement est donnée par la formule suivante: E = K N f *, avec: E = force électromotrice en Volt K = coefficient de Kapp, compris entre 2.2 – 2.6 N = nombre de conducteur par enroulement F = fréquence en Hertz ( nombre de paire...
par flaschgordon
dim. 22 déc. 2019 15:56
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Barrette neutre ou cartouche neutre
Réponses : 7
Vues : 636

Re: Barrette neutre ou cartouche neutre

Bonjour, ce n'est pas ma spécialité mais tout dépend des fusibles utilisés, S'il s'agit de fusibles " cartouche cylindrique " alors le neutre est "cylindrique", pour exemple : https://www.michaud.fr/reference-produit-habitat-28-coffret-coupe-circuit-a-cartouches-10-3x38-et-22x58.htm S'il s'agit de f...

Aller à la recherche avancée