951 résultats trouvés

par pericles
lun. 10 févr. 2020 13:53
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Parafoudre
Réponses : 2
Vues : 341

Re: Parafoudre

bonjour, voir: Compléments techniques du catalogue distribution électrique 2016-2017 page A305 https://www.document.schneider-electric.fr/catalog/complements-techniques-de-maj-02-2018/index.htm#page/406 Installation de la protection foudre en coffret ou armoire métallique Prisma Le châssis métalliqu...
par pericles
sam. 8 févr. 2020 00:34
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Cablage BAES avec Télecommande
Réponses : 11
Vues : 1384

Re: Cablage BAES avec Télecommande

peut être ma question n'était pas claire :-) la distribution du conducteur de protection sans l'utilisé est exigé par quel norme (malgré ça sert à rien ) Cordialement Bonsoir, voir la norme NF C15-100 412 Mesure de protection par isolation double ou renforcée 412.2.4 Un circuit alimentant des matér...
par pericles
ven. 7 févr. 2020 20:14
Forum : Régime du neutre
Sujet : norme pour installations classe II
Réponses : 5
Vues : 821

Re: norme pour installations classe II

bonjour, voir la norme NF C15-100 - 412 Mesure de protection par isolation double ou renforcée - 558 Ensembles d'appareillage et la documentation constructeurs cahier atelier NF EN 61439-1 et 2 Legrand règles de construction des ensembles à isolation totale https://www.legrand.fr/sites/default/files...
par pericles
jeu. 16 janv. 2020 20:04
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Puissance d'amorçeur pour Lampe à décharge
Réponses : 2
Vues : 457

Re: Puissance d'amorçeur pour Lampe à décharge

bonsoir, voir les distributeurs pour définir la puissance des amorceurs Amorceur SHP 400-1000 W (SHP = sodium haute pression) https://www.francelampes.com/amorceur-shp-400-1000w-im-400-1000w-elt-avs1000-z-172198.html voir le document : Lampes à décharge et Appareillages d’alimentation - Généralités ...
par pericles
dim. 5 janv. 2020 11:15
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alimentation variable
Réponses : 3
Vues : 480

Re: Alimentation variable

Bonjour,
Le lien du schéma est :http://www.physique-appliquee.net/banqu ... ategory/26

cordialement
pericles
par pericles
ven. 3 janv. 2020 22:56
Forum : Régime du neutre
Sujet : Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2
Réponses : 8
Vues : 1176

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

bonsoir, la réponse aux deux questions est oui , pour un schéma TT. Les règles de protection d’une installation d’éclairage extérieur dépendent de la classe des luminaires (I ou II). Voir la réglementation contre les chocs électriques http://www.connection-protection.fr/fr/reglementations/iii-protec...
par pericles
mar. 31 déc. 2019 17:32
Forum : Régime du neutre
Sujet : Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2
Réponses : 8
Vues : 1176

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

bonjour,
les luminaires sont de classe II (article 701.3.1 de la norme NF C17-200) s'ils sont placés sur les mêmes supports que la distribution publique.

Voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/ILFpE7RD4K4
cordialement
pericles
par pericles
ven. 29 nov. 2019 23:00
Forum : Régime du neutre
Sujet : Schéma des liaisons à la terre ITN & ITS
Réponses : 20
Vues : 3456

Re: Schéma des liaisons à la terre ITN & ITS

bonsoir, cela concerne la longueur maximum de la canalisation, car en ITAN (en schéma IT avec neutre), la longueur est diminuée d’un facteur √3 par rapport au schéma ITSN (schéma IT sans neutre). voir schéma IT Conditions de déclenchement en cas de défaut double https://www.cjoint.com/doc/19_08/IHsm...
par pericles
mer. 20 nov. 2019 19:35
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Vérification sélectivité entre deux disjoncteurs
Réponses : 1
Vues : 425

Re: Vérification sélectivité entre deux disjoncteurs

bonjour, il existe des outils pour les calculs électriques - Afficher les courbes de déclenchement de 1 à 8 disjoncteurs. - Rechercher la liste des disjoncteurs qui peuvent être sélectifs avec un disjoncteur de votre choix. - Afficher les courbes de déclenchement de 2 Dispositifs Différentiels à cou...
par pericles
lun. 11 nov. 2019 00:38
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : choisir la section d'un fil
Réponses : 22
Vues : 5361

Re: choisir la section d'un fil

bonsoir, pour le calcul des sections de câbles, il faut utiliser le guide UTE C15-105 et les tableaux associés. sinon on peut pas respecter les conditions pour les différents paramètres. voir le Tableau BA – Détermination des sections des conducteurs page 15 du guide. pour vérifier votre calcul util...

Aller à la recherche avancée