932 résultats trouvés

par pericles
jeu. 26 sept. 2019 15:46
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Quelques question sur les régimes de neutre
Réponses : 11
Vues : 795

Re: Quelques question sur les régimes de neutre

bonjour, cette réponse concerne le schéma TT, la réponse concernant le schéma TN sera donnée ulterieurement. Je suppose qu'on applique simplement : Idiff <= à Uc / R prise des masses La protection contre les contacts indirects est assurée par des DDR dont la sensibilité IΔn respecte la condition : I...
par pericles
jeu. 19 sept. 2019 20:26
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Branchement BT et emergence réseau
Réponses : 4
Vues : 302

Re: Branchement BT et emergence réseau

bonjour, Il y a plusieurs variantes pour les raccordements suivant le type d’équipement utilisé, aussi il faut consulter la documentation d’un constructeur, pour vous guider dans la recherche, j’ai fait un mémo avec les liens pour trouver le produit (par exemple le coffret CIBE). cette activité est ...
par pericles
mer. 18 sept. 2019 18:30
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Branchement BT et emergence réseau
Réponses : 4
Vues : 302

Re: Branchement BT et emergence réseau

bonjour,

il s’agit des équipement (armoires, coffret ….) comme par exemple les coffrets REMBT, CIBE,
qui alimentent les abonnés.

voir le mémo ci-joint avec les liens

https://www.cjoint.com/c/IIsqCrIgnSy

cordialement
pericles
par pericles
lun. 2 sept. 2019 12:47
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Régime de neutre TN - Besoin info section
Réponses : 5
Vues : 399

Re: Régime de neutre TN - Besoin info section

bonjour, pour information, il existe différents pictogrammes pour représenter graphiquement les récepteurs lors des critères de choix du SLT (schéma de liaison à le terre) exemple pour les récepteurs mobiles, c’est une perceuse. voir le tableau Fig.E18 : Critères de choix des schémas TT, TN et IT ht...
par pericles
ven. 30 août 2019 21:29
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Régime de neutre TN - Besoin info section
Réponses : 5
Vues : 399

Re: Régime de neutre TN - Besoin info section

bonsoir, pour compléter l’information concernant les appellations : " installations fixes" et "installations mobile", "canalisations fixes" et "canalisations mobiles" " conducteurs rigides" et conducteurs souples" le tableau 52A indique dans la colonne 5 (souplesse) R pour câble rigide et S pour câb...
par pericles
mer. 28 août 2019 18:35
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Régime de neutre TN - Besoin info section
Réponses : 5
Vues : 399

Re: Régime de neutre TN - Besoin info section

bonjour, cela concerne le PEN , la section minimale est 10² cuivre ou 16² Alu. le PEN étant parcouru par des forts courant de défaut, il faut s’assurer de sa tenue aux contraintes électrodynamiques. on attache les câbles sur les chemins ou échelles à câbles. voir le mémo ci-joint https://www.cjoint....
par pericles
mer. 28 août 2019 17:17
Forum : Les énergies renouvelables
Sujet : l'irradiation solaire
Réponses : 8
Vues : 999

Re: l'irradiation solaire

bonjour, comme l’indique le guide de l’installation électrique, La norme internationale IEC 60364-7-712 définit les règles d'installation propres aux installations photovoltaïques. En France, il y a lieu de respecter les prescriptions des normes NF C 14-100 pour le raccordement au réseau (branchemen...
par pericles
mer. 21 août 2019 17:48
Forum : Les énergies renouvelables
Sujet : l'irradiation solaire
Réponses : 8
Vues : 999

Re: l'irradiation solaire

bonjour, pour information, un outil pour trouver les données mensuelles de radiation solaire, ne connaissant pas ce logiciel, je ne connais pas l’exactitude de ces données. données mensuelles de radiation solaire PVGIS https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html voir le mémo https://www.cjoi...
par pericles
sam. 17 août 2019 22:09
Forum : Les énergies renouvelables
Sujet : l'irradiation solaire
Réponses : 8
Vues : 999

Re: l'irradiation solaire

bonsoir, au bas de la page des cartes de ressources solaires de solaris on trouve : GIS Data = données SIG 2 fichiers AAIGrid et 2 fichiers GeoTIFF Dailysum = Moyenne annuelle à long terme des totaux quotidiens Yearlysum = Moyenne à long terme des résumés annuels Remarque: les deux types de données ...
par pericles
jeu. 15 août 2019 18:32
Forum : Les énergies renouvelables
Sujet : l'irradiation solaire
Réponses : 8
Vues : 999

Re: l'irradiation solaire

bonjour, des cartes de ressources solaires et des données SIG pour plus de 180 pays pour : - le potentiel photovoltaïque et - l’irradiation globale horizontale et - l’irradiation directe normale cartes de ressources solaires et des données SIG pour plus de 180 pays | Solargis https://solargis.com/ma...

Aller à la recherche avancée