3057 résultats trouvés

par Carminas
dim. 7 juin 2020 21:28
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : branchement au disjoncteur de branchement
Réponses : 11
Vues : 970

Re: branchement au disjoncteur de branchement

Et vous etes sûr que vous etes repassé en mono ! Ca c'est les caractéristiques d'une installation tri, vous n'etes donc pas repassé en mono (ce qui est d'ailleurs logique au vu du disjoncteur de branchement qu'ils ont laissé) Donc en attendant : - soit vous continuez à alimenter votre installation e...
par Carminas
dim. 7 juin 2020 20:03
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : branchement au disjoncteur de branchement
Réponses : 11
Vues : 970

Re: branchement au disjoncteur de branchement

On peut supposer plein de choses, mais le plus fiable est de tester.

Visiblement votre abonnement est de 6kVA. C'est bien le cas ?
par Carminas
dim. 7 juin 2020 18:24
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : branchement au disjoncteur de branchement
Réponses : 11
Vues : 970

Re: branchement au disjoncteur de branchement

Bonjour On ne voit pas bien sur vos photos. Si l'installation a été convertie en mono et que l'ancien DB a été conservé, vous ne devriez avoir que 2 pôles actifs par les 4. Vous avez testé la tension 2 à 2 aux bornes des 4 (entre 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 3/4) ? Une fois que vous avez trouvé la paire...
par Carminas
ven. 5 juin 2020 22:59
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : disjoncteur bipolaire relier à 4 phases et 2 neutress
Réponses : 4
Vues : 573

Re: disjoncteur bipolaire relier à 4 phases et 2 neutress

Non, cela ne sert à rien. On n'utilise pas (ou très rarement) de disjoncteurs bipolaires dans une habitation On utilise systématiquement des unipolaire+neutre. Exemples : Unipolaire + neutre : 1 pôle protégé et le neutre juste coupé https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31309-uni-neutre-230-v-courbe-...
par Carminas
ven. 5 juin 2020 20:37
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : disjoncteur bipolaire relier à 4 phases et 2 neutress
Réponses : 4
Vues : 573

Re: disjoncteur bipolaire relier à 4 phases et 2 neutress

Bonsoir Vous etes dans le cadre d'une mise en sécurité, vous faites au mieux. La limite à 8, qui est un critère de confort pour avoir un nombre raisonnable de point d'éclairage HS en cas de coupure du disjoncteur, n'est pas essentielle. Cela n'arrive pas souvent et cela ne joue pas sur la sécurité. ...
par Carminas
mer. 3 juin 2020 17:26
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Installation triphasé spécifique
Réponses : 2
Vues : 527

Re: Installation triphasé spécifique

Bonjour Les moteurs sont mono ou tri ? 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer : https://nsm09.casimages.com/img/2020/03/08//mini_200308101427383216678630.jpg https://nsm09.casimages.com/img/2020/03/08//mini_200308101427383216678629.jpg Décliné sur un vrai cas d'usage, cela peut donner des choses ...
par Carminas
sam. 30 mai 2020 21:18
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : section câble alim piscine
Réponses : 8
Vues : 934

Re: section câble alim piscine

Oui vous maintenez l'ID 40A
par Carminas
sam. 30 mai 2020 12:03
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : section câble alim piscine
Réponses : 8
Vues : 934

Re: section câble alim piscine

Bonjour

Si vous tirez 32A vous aurez une chute de tension un peu trop élevée.
Soit vous vous en fichez, et vous mettez un disj 32A
Soit vous voulez limiter et vous mettez un disj 20A

Pour le reste cela ne change rien.

Pour la PAC, le courbe D dépend du type de PAC.
par Carminas
ven. 29 mai 2020 15:44
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : section câble alim piscine
Réponses : 8
Vues : 934

Re: section câble alim piscine

Les 4,2, c'est la puissance restituée.
La puissance absorbée est de 1kW

Du coup, le 6² est jouable si vous etes raisonnable dans les usages de puissance.
par Carminas
jeu. 28 mai 2020 21:15
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : section câble alim piscine
Réponses : 8
Vues : 934

Re: section câble alim piscine

Bonsoir Pour 5000W sur 40m, le 6² est un peu juste (2,9% de chute de tension dans la liaison) Surtout que vous aurez sans doute quelques prises pour brancher des équipements annexes Passez sur du 10². Donc dans l'ordre : - borniers du tableau principal - disj 32A - 3G10² sur 40m - ID 30mA 40A - puis...