3057 résultats trouvés

par Carminas
ven. 28 mars 2008 23:38
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Chute de tension
Réponses : 8
Vues : 2776

Re: Chute de tension

Bonsoir Vous pouvez également faire le calcul vous même, Voir ci-joint la formule proposée dans la norme : http://www.casimages.com/img.php?i=0705251041143832605384.jpg ainsi que les valeurs max admissible de la chute de tension : http://www.casimages.com/img.php?i=08032810400938321882506.jpg A note...
par Carminas
jeu. 27 mars 2008 00:02
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Relation puissance disponible et section conducteurs
Réponses : 16
Vues : 5446

Re: puissance / section

Ne cherchez pas à réutiliser vos vieux bouts de fils. :-x Pour une liaison disjoncteur tableau c'est : - 10² avec un disjoncteur de branchement 15/30/45A - 16² avec un 30/45/60A - 25² avec un 60/75/90A. Si vous êtes dans une installation domestiques il y a des règles comme celle-ci à respecter sans ...
par Carminas
mer. 26 mars 2008 22:27
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Circuit de terre
Réponses : 27
Vues : 8861

Re: Kestion Divers

A noter que dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation électrique, il n'est demandé de mettre des prises avec terre que dans la salle de bain et dans la cuisine. Pour le reste si on peut c'est bien sur mieux (comme l'exige la norme actuelle) mais cela ne fait pas partie des recommandati...
par Carminas
mer. 26 mars 2008 21:12
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Section de cable pour ma maison
Réponses : 4
Vues : 1874

Re: Section de cable pour ma maison

Bonsoir - Avec un disjoncteur de branchement 30A max (18kVA) du 4x10² suffit. - Avec un disjoncteur de branchement 60A max (36kVA) il faut du 4x25². Si vous souhaitez que votre installation soit évolutive, prenez la 2ème solution. Elle aura en plus l'avantage de limiter la chute en cas de déséquilib...
par Carminas
mar. 25 mars 2008 23:17
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : gaine 20 et derivation dans boite sortie de cable
Réponses : 5
Vues : 2239

Re: gaine 20 et derivation dans boite sortie de cable

Bonsoir

Vous pouvez utiliser les boitiers d'encastrement des appareillage comme boite de dérivation pour peu que vous les preniez assez profond (je vous conseille du 50).

Voir principe de branchement joint

http://www.casimages.com/img.php?i=0703 ... 426804.jpg

@+
par Carminas
lun. 24 mars 2008 12:24
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau Principal triphasé
Réponses : 5
Vues : 2132

Re: Tableau Principal triphasé

Bonjour Je ne serai pas aussi sévère. Le schéma proposé mentionne 2 tableaux divisionnaires, qui auront eux mêmes j'imagine leurs propres différentiels. On aura donc vraisemblablement un nombre d'ID satisfaisant. Reste que pour des raison de sélectivité il est préférable de mettre un ID mono par pha...
par Carminas
lun. 24 mars 2008 12:13
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Sens de cablage d'un différentiel
Réponses : 9
Vues : 24713

Re: Sens de cablage d'un différentiel

A noter qu'il existe également des ID peignables (chez Legrand par exemple) avec arrivée en haut et départ en haut.

Aller à la recherche avancée