Re: 2 prises ds le TD

Bonsoir

A noter que ces 2 prises doivent se trouver dans le volume GTL 600x200xhauteur pièce mais pas forcément dans le tableau de répartition principal.

Il n'y a pas d'obligation à mettre de prises dans un tableau divisionnaire (ou à proximité).

@+
par Carminas
mer. 11 févr. 2009 22:50
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : 1 prise pour 2 appareils électroménagers
Réponses : 8
Vues : 7774

Re: 1 prise pour 2 appareils électroménagers

Bonsoir

Ne pas utiliser de multi-prise pour de gros consommateurs comme ceux-ci.

En revanche pas de problème pour utiliser la sèche-linge sous un type AC (type A obligatoire uniquement pour le lave-linge).

@+
par Carminas
dim. 8 févr. 2009 22:55
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : PERMUTATEUR
Réponses : 7
Vues : 5522

Re: PERMUTATEUR

Bonsoir Oui bien sur celà existe toujours. Voir par exemple ces références chez Legrand : 067006 Permutateur Céliane - 10 A - 250V 069521 Permutateur prog Plexo composable gris - 10 AX 074021 Permutateur Mosaic - 10 AX - 2 modules - à vis 077021 Permutateur prog Mosaic - 2 mod - 10 AX - blanc 080604...
par Carminas
dim. 8 févr. 2009 20:12
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : interrupteur differentiel pour chauffage
Réponses : 8
Vues : 4582

Re: interrupteur differentiel pour chauffage

Bonsoir Il faut additionner la puissance exacte de tous vos chauffages. 63A vous permettent 14,4kW 80A vous permettent 18,4kW. Si vous en avez plus, il faudra mettre un autre ID avec un autre programmateur centralisé pour les radiateurs qui sont dessous soit pour des radiateurs qui ne sont pas racco...
par Carminas
dim. 8 févr. 2009 20:06
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : section de cables triphases
Réponses : 4
Vues : 2344

Re: section de cables triphases

La GTL n'a besoin d'être présente que dans le local où se trouvent les arrivées électrique et le tableau de répartition principal.
Donc pas nécessaire sur les autres niveaux.

@+
par Carminas
dim. 8 févr. 2009 11:18
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Evolution d'un tableau
Réponses : 13
Vues : 8126

Re: Evolution d'un tableau

Un interrupteur différentiel n'assure pas de protection thermique. Uniquement une protection différentielle contre les fuites de courant. Si vous alliez au delà de 63A, l'ID chaufferait et se détériorait mais il ne couperait pas. A noter que le disjoncteur de raccordement assure une protection contr...
par Carminas
sam. 7 févr. 2009 13:18
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Evolution d'un tableau
Réponses : 13
Vues : 8126

Re: Evolution d'un tableau

Bonjour L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions : - une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé. - une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect. L...
par Carminas
ven. 6 févr. 2009 22:25
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : section de cables triphases
Réponses : 4
Vues : 2344

Re: section de cables triphases

Bonsoir La norme se contente de dire : - 3% entre le point d'utilisation et le point de distribution (disjoncteur de branchement EDF) pour l'éclairage - 5% entre le point d'utilisation et le point de distribution (disjoncteur de branchement EDF) pour le reste. Pour respecter celà, en particulier le ...
par Carminas
jeu. 5 févr. 2009 23:54
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : installation triphasé
Réponses : 9
Vues : 4830

Re: installation triphasé

Bonsoir

Je ne vois pas ce qui l'interdirait.
Je pense que le consuel se moque de la manière dont l'équilibrage est fait par phase.
Mais à confirmer.

@+
par Carminas
jeu. 5 févr. 2009 00:07
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : boites de dérivation
Réponses : 6
Vues : 4852

Re: boites de dérivation

Vous pouvez mettre une grande boite de dérivation avec plusieurs départs vers vos différents appareillages. Voir ces exemples : http://www.casimages.com/img/jpg/mini_07100710103838321304215.jpg http://www.casimages.com/img/mini_0703280719193832427408.jpg Voir exemple de boite de comble emprunté à Jo...