3057 résultats trouvés

par Carminas
lun. 17 août 2020 19:40
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Consuel pour rénovation partielle ou totale
Réponses : 6
Vues : 385

Re: Consuel pour rénovation partielle ou totale

Bonsoir On peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes. Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation : - Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en ...
par Carminas
sam. 8 août 2020 22:55
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : deux prises de terres distinctes
Réponses : 1
Vues : 191

Re: deux prises de terres distinctes

Bonsoir

Sans doute qu'une terre suffirait
Mais si vous avez 2 terres dans un même batiment, elle doivent être interconnectées.

Pas d'intérêt d'avoir 2 disjoncteurs en série sur un même circuit.
par Carminas
lun. 20 juil. 2020 12:09
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire section cable terre
Réponses : 6
Vues : 666

Re: Tableau divisionnaire section cable terre

Bonjour

S'il s'agit du même batiment, il faut impérativement une terre unique.
par Carminas
lun. 20 juil. 2020 08:05
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire section cable terre
Réponses : 6
Vues : 666

Re: Tableau divisionnaire section cable terre

Bonjour Après, vous pouvez refaire une terre locale, ce n'est pas interdit. Voici ce que dit Promotelec à ce sujet. "Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation é...
par Carminas
dim. 19 juil. 2020 23:29
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire section cable terre
Réponses : 6
Vues : 666

Re: Tableau divisionnaire section cable terre

Bonjour

Il faut la même section que les conducteurs phase et neutre.
De toute façon vous allez utiliser un câble R2V 3G, donc ce sera forcément la même section.
par Carminas
sam. 18 juil. 2020 14:56
Forum : Divers locaux
Sujet : four à pizzas
Réponses : 3
Vues : 1108

Re: four à pizzas

Bonjour

9,6kW c'est environ 13A en tri.
Si alimentation en 5G6² disjoncteur tetra 32A maxi.

Donc il vous faut un disjoncteur entre 16A et 32A.
par Carminas
sam. 27 juin 2020 23:26
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : problème signal teleinfo- délesteur
Réponses : 4
Vues : 573

Re: problème signal teleinfo- délesteur

Bonsoir

Vérifiez :
- la valeur de l'abonnement paramétrée sur le Linky
- le réglage du DB
- la puissance instantanée affichée par le Linky au moment de la disjonction
par Carminas
mer. 24 juin 2020 07:39
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : calcul puissance
Réponses : 2
Vues : 447

Re: calcul puissance

Bonjour Si vous etes en monophasé, la puissance de raccordement est obligatoirement de 12kVA Quand à la puissance d'abonnement, tout dépend du mode de chauffage. En gros 6 à 9 kVA sans chauffage élec (cela dépendra du gros électroménager que vous utiliserez simultanément) et 12 kVA avec du chauffage...
par Carminas
sam. 13 juin 2020 11:35
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : installation electrique tri garage
Réponses : 10
Vues : 5047

Re: installation electrique tri garage

Bonjour Depuis 12 ans, pas certain qu'il fréquente encore le forum Il faudrait connaitre la la longueur de la liaison et si tous ces matériels sont en tri ou non Car si tout est en tri, donc équilibrée, on pourrait en théorie mettre du 5G2,5². Mais il faudra sans doute plus en fonction des besoins r...
par Carminas
jeu. 11 juin 2020 19:06
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Installation 5630
Réponses : 1
Vues : 358

Re: Installation 5630

Bonsoir

Pour moi, le fil de neutre est obligatoire pour que cela fonctionne.
Essayez de le récupérer sur le volet.