re,
Ce type de moteur "Somer" est très réticent au montage à condensateur.
Si vous avez un condensateur permanent de 25µf 450v qui traine où que vous emprunteriez à un autre moteur vous pourriez essayer, mais cela m'étonnerait que çà marche, surtout pour la grande vitesse.
2876 résultats trouvés
- ven. 8 mai 2020 15:12
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Moteur leroy somer
- Réponses : 19
- Vues : 4096
- ven. 8 mai 2020 07:38
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Moteur triphasé en monophasé
- Réponses : 2
- Vues : 775
Re: Moteur triphasé en monophasé
Bonjour, On ne peut pas changer un moteur triphasé en monophasé par un coup de baguette magique parceque celui-ci a été conçu pour fonctionner qu'en triphasé. C'est toutefois possible, suivant la puissance et l'emploi que l'on veut en faire, de plusieurs façons, soit avec un simple condensateur, pou...
- ven. 8 mai 2020 07:22
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Moteur leroy somer
- Réponses : 19
- Vues : 4096
Re: Moteur leroy somer
Bonjour, Il ne vous reste qu'à mettre en ordre les fils de sorties sachant que la plaque à bornes est repérée aux 3 bornes du haut de gauhe à droite "Z" "X" "Y" et en bas de gauche à droite aussi : "U" "V" "W" Vous branchez les 3 fils marrons aux bornes du haut Z X Y (n'importe lesquelles) Ensuite, ...
- mar. 5 mai 2020 15:39
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Moteur leroy somer
- Réponses : 19
- Vues : 4096
Re: Moteur leroy somer
Bonjour, Si le fil émaillé ne fait que 0,45 pas de doute le moteur a été rebobiné en 400v. Vous soudez un fil souple de même couleur à ces 3 fils assez longs pour pouvoir être connecté à la plaque à bornes. Vous pouvez récupérer du fil souple en dénudant un cable de 3*0,75 même plastique car l'échau...
- dim. 3 mai 2020 08:44
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Moteur leroy somer
- Réponses : 19
- Vues : 4096
Re: Moteur leroy somer
Bonjour, Il vous faut tout d'abord contrôler à l'hommètre si il n'y a pas coupure entre les 3 fils. Vous mesurez donc avec votre controleur en fonction ohmmètre à l'échelle 200 ohms entre les 3 fils, et vous devez trouver 3 mesures égales. Ensuite vous soulevez les connections en ayant retiré le rub...
- dim. 3 mai 2020 08:44
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Moteur leroy somer
- Réponses : 19
- Vues : 4096
Re: Moteur leroy somer
Bonjour, Il vous faut tout d'abord contrôler à l'hommètre si il n'y a pas coupure entre les 3 fils. Vous mesurez donc avec votre controleur en fonction ohmmètre à l'échelle 200 ohms entre les 3 fils, et vous devez trouver 3 mesures égales. Ensuite vous soulevez les connections en ayant retiré le rub...
- jeu. 30 avr. 2020 06:46
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Moteur leroy somer
- Réponses : 19
- Vues : 4096
Re: Moteur leroy somer
Bonjour, En son temps ce moteur qui n'est pas un Leroy Somer, mais Somer et bien avant la fusion des 2 marques a été rebobiné pour 2 causes possibles : -Le moteur avait grillé, mais pour une perceuse et avec des milliers de moteurs que j'ai refait dans ma carrière, les moteurs de perceuse étaient tr...
- jeu. 30 avr. 2020 06:46
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Moteur leroy somer
- Réponses : 19
- Vues : 4096
Re: Moteur leroy somer
Bonjour, En son temps ce moteur qui n'est pas un Leroy Somer, mais Somer et bien avant la fusion des 2 marques a été rebobiné pour 2 causes possibles : -Le moteur avait grillé, mais pour une perceuse et avec des milliers de moteurs que j'ai refait dans ma carrière, les moteurs de perceuse étaient tr...
- sam. 25 avr. 2020 18:53
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Moteur Nettoyeur HP
- Réponses : 3
- Vues : 863
Re: Moteur Nettoyeur HP
Bonjour,
Le fil 4 va à une sécurité thermique et ressort à 1 (le petit fil)
Une fois le moteur remonté branchez le neutre à 1 sur le gros fil noir.
Si vous voulez protéger, (mais pour un moteur sous surveillance de l'utilisateur cela sert à quoi ?) vous vous procurez un disjoncteur approprié.
Le fil 4 va à une sécurité thermique et ressort à 1 (le petit fil)
Une fois le moteur remonté branchez le neutre à 1 sur le gros fil noir.
Si vous voulez protéger, (mais pour un moteur sous surveillance de l'utilisateur cela sert à quoi ?) vous vous procurez un disjoncteur approprié.
- dim. 5 avr. 2020 19:15
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : assemblage commutateur selon cablage
- Réponses : 5
- Vues : 1313
Re: assemblage commutateur selon cablage
re, Vous avez pris la bonne décision, par contre c'est en triphasé ou monophasé ? Si les 3 moteurs sont identiques et en monophasé il risque d'y avoir un seul condensateur pour les 3 moteurs. Pour le moteur "enrhumé" si c'est en monophasé et avec 1 condensateur c'est facile de voir si les 2 autres m...