144 résultats trouvés

par benzou
sam. 17 oct. 2009 20:59
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Sensibilité du DDR situé à la tête d'1 installation
Réponses : 6
Vues : 4107

Re: Sensibilité du DDR situé à la tête d'1 installation

la sensibilité du diffentiel depend de la valeur de la prise de terre, il ne faut pas qu'une tension de + de 50 v puisse rester dans l'installation. donc pour pouvoir mettre un dif de 30 a il faut une terre de r=50/30= 1.66hom. Il faut être sur de l'avoir toute l'année, (il existe une variation de l...
par benzou
sam. 4 juil. 2009 13:27
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Longueur protegeé
Réponses : 14
Vues : 3314

Re: Longueur protegeé

EDF est en train de changer ses 630KVA par des 1000KVA, dans le var j'ai vu un 1000 KVA pour alimenter des tarfis jaunes. donc la notion de 20 KVA n'est pas plus une notion de valeur maximal... les contrôleurs ne vérifient pas la notion de court circuit mini en TT car un court circuit Ph - N sans au...
par benzou
sam. 4 juil. 2009 12:48
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : boîte d'encastrement double
Réponses : 4
Vues : 758

Re: boîte d'encastrement double

bonjour,
si le câble Bt est isolé à la bonne valeur, je ne comprends pas le risque de ne pas séparer les domaine de tensions.
par benzou
ven. 19 juin 2009 23:22
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : pb va et vient
Réponses : 3
Vues : 586

pb va et vient

Bonjour à vous j'essayais de reprendre un va et vient chez mes beaux parents j'ai vu que la lumière est protégé par 2 fusibles... si je baisse un fusible la lumiere s'éteind et si j'en baisse un autre la lumiere se rééteind..... la maison est alimentée en triphasé.... sa doit etre une vielle facon d...
par benzou
mar. 17 mars 2009 22:38
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : ECLAIRAGE CAGE D ESCALIER
Réponses : 5
Vues : 882

Re: ECLAIRAGE CAGE D ESCALIER

bonsoir je compte réaliser le chemin de câble suivant disjoncteur-1er interrupteur :phase en rouge 2 câbles navettes entre les 2interrupteurs un retour de lampe entre le 2éme interrupteur et la 1ére lampe une terre un neutre et repiquage du retour de lampe(de la 1ére lampe) un repiquage terre-neutr...
par benzou
mar. 17 mars 2009 22:33
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Eclairage WC avec lavabo (étanche ou pas ?)
Réponses : 2
Vues : 409

Re: Eclairage WC avec lavabo (étanche ou pas ?)

salut,
pas de volume autour des WC et des robinets selon partie 7- 702 de la 15- 100,
une fois j'ai vu un petit TGBT au dessus d'un toilette :-S
@++
par benzou
mar. 17 mars 2009 22:29
Forum : Régime du neutre
Sujet : déclenchements intempestifs en IT
Réponses : 39
Vues : 7094

Re: déclenchements intempestifs en IT

Bonjour, Merci d'avoir déterré un vieux post (irronie). Je ne comprends pas ce que vous voulez ajouter? Nous savons que le 30mA est obligatoire pour les prises de courant. A+ Je pensais avoir vue Gas dire que le 30mA n'était obligatoire sur les Pc que lorsque la protection par magnétique n'est pas ...
par benzou
mar. 17 mars 2009 19:04
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : organisation tableau électrique local pro ???
Réponses : 5
Vues : 665

Re: organisation tableau électrique local pro ???

et c'est ce qui fais la qualité de ce forum ;-) je voulais juste préciser qu'il n'y avait aucune obligation réglementaire, sans remettre en cause ton analyse :-) peut être l'article 29 II du décret qui demande une subdivision des circuits pour la maintenance mais c'est surtout pour les grosses entre...
par benzou
dim. 15 mars 2009 21:02
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : organisation tableau électrique local pro ???
Réponses : 5
Vues : 665

Re: organisation tableau électrique local pro ???

Bonjour,

Réglementairement cela dépend de la catégorie du bar, si c'est un 5ieme catégorie aucune sélectivité n'est demandé.
par benzou
dim. 15 mars 2009 20:43
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Norme pour un bar
Réponses : 7
Vues : 3196

Re: Norme pour un bar

tu as l'obligation de faire contrôler ton installation par un organisme de contrôle une fois par an...
fais passer le technicien et reste avec lui le temps du contrôle, il t'indiquera les changements à effectuer.