4262 résultats trouvés

par Candela
dim. 14 sept. 2008 16:46
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : liaison équipotentiel
Réponses : 5
Vues : 1646

Re: liaison équipotentiel

[quote="capitainfred" Cependant, promotelec, cite dans sont guide, qu'il n'est pas nécessaire de mettre en oeuvre un conducteur de protection supplémentaire en cette liason equipotentielle et le repartiteur du tableau. FRed[/quote] Bonjour, effectivement, la C15-100 indique que ce repiquage est auto...
par Candela
dim. 14 sept. 2008 16:30
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : schéma tableau
Réponses : 10
Vues : 3326

Re: schéma tableau

Bonjour, Il manque à votre liste les appareils ménagers. c'est important, car la plupart d'entre eux doivent avoir un circuit spécialisé avec un inter différentiel type A en tête. Ce qui doit vous guider, ce sont bien ces interrupteurs diff 30mA qui doivent protéger tous les circuits . Vous devez, c...
par Candela
dim. 14 sept. 2008 13:59
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Puissance d'un chauffe-eau instantané ?
Réponses : 6
Vues : 2351

Re: Puissance d'un chauffe-eau instantané ?

Bonjour, ce qui nous donne 32 x 380 x [z_racine3] = 21 kW Attention! La tension normalisée à vide est 410v, ce qui fait généralement environ 400 en charge. Si l'appareil est aux normes européeennes, il devrait avoir une tension de service de 400 v.(edit : c'est le cas) Cela laisse un peu plus de mar...
par Candela
dim. 14 sept. 2008 12:20
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : particulier
Réponses : 4
Vues : 1750

Re: particulier

Bonjour, Je confirme les propos de Carminas. Songez qu'en cas de revente, la conformité aux normes garantit la valeur de votre bien. Si vous voulez tout savoir (mais pas le reste :lol: ), achetez le mémento PROMOTELEC "Locaux d'habitation" (12 € 50 sur http://www.promotelec.com). Je n'ai aucun lien ...
par Candela
dim. 14 sept. 2008 11:47
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Chambres d'hôtes
Réponses : 2
Vues : 1251

Re: Chambres d'hôtes

Bonjour, Tout est question de classement... Sont assujettis, dans la catégorie hôtels, pensions de famille etc les gites et chambres d'hôtes : - comportant plus de 5 chambres -accueillant plus de 15 personnes (si le nombre n'est pas spécifié, compter 2 pers/chambre). Attention, il y a des règles par...
par Candela
sam. 13 sept. 2008 15:47
Forum : Protections particulières
Sujet : PRISE DE TERRE
Réponses : 7
Vues : 3330

Re: PRISE DE TERRE

La C 15-100 interdit de réaliser une terre en plaçant une plaque ou un conducteur dans un étang, une rivière. Alors, un piquet au fond d'un puits, c'est bon pour la nature du terrain mais je ne suis pas sûr que ce soit bien conforme. Les meilleures méthodes : -câblette ou feuillard noyé dans le béto...
par Candela
sam. 13 sept. 2008 14:21
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Facteur de puissance et transfo BT/BT
Réponses : 17
Vues : 7936

Re: Facteur de puissance et transfo BT/BT

Exact pour la période, cependant sur votre doc je lis ça: Cette facturation s'applique à tous les abonnés dont la tg phi au primaire [/u] est supérieur à 0,4 (ou cos phi au primaire inférieur à 0,928 [/u]) et elle s'effectue de la façon suivante: Je n'avais jamais entendu ce supplèment de 0.09 sur ...
par Candela
lun. 8 sept. 2008 19:07
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Facteur de puissance et transfo BT/BT
Réponses : 17
Vues : 7936

Re: Facteur de puissance et transfo BT/BT

En tarif vert, il arrive que le comptage soit installé après le transfo privé, même si cela se fait de moins en moins, et dans ce cas là encore une fois le facteur de puissance du transfo reste inutile car non inclu dans le comptage. Si, justement, comme Edf majore la Tg de 0,09, il faut être à 0,3...
par Candela
lun. 8 sept. 2008 19:01
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Facteur de puissance et transfo BT/BT
Réponses : 17
Vues : 7936

Re: Facteur de puissance et transfo BT/BT

Désolé, suite à une fausse manip, le message était parti 2 fois :oops:
par Candela
lun. 8 sept. 2008 15:45
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : alimentation coffret compteur
Réponses : 5
Vues : 1796

Re: alimentation coffret compteur

Selon le guide Promotelec : Avec du 25² cuivre et 2% de chutes de tension, vous passez 90 A sur 28 m ou 60 sur 42 m. Ca paraît confortable... Avec du 16, vous auriez eu 60 A à 27m ou 45 à 36m. 6 kW = 30 A mono, mais ce calcul est prudent. Si votre consommation est en résistances (p ex LL +LV), vous ...