4244 résultats trouvés

par Candela
lun. 8 sept. 2008 19:01
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Facteur de puissance et transfo BT/BT
Réponses : 17
Vues : 7350

Re: Facteur de puissance et transfo BT/BT

Désolé, suite à une fausse manip, le message était parti 2 fois :oops:
par Candela
lun. 8 sept. 2008 15:45
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : alimentation coffret compteur
Réponses : 5
Vues : 1631

Re: alimentation coffret compteur

Selon le guide Promotelec : Avec du 25² cuivre et 2% de chutes de tension, vous passez 90 A sur 28 m ou 60 sur 42 m. Ca paraît confortable... Avec du 16, vous auriez eu 60 A à 27m ou 45 à 36m. 6 kW = 30 A mono, mais ce calcul est prudent. Si votre consommation est en résistances (p ex LL +LV), vous ...
par Candela
dim. 7 sept. 2008 23:19
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Centre informatique en afrique
Réponses : 3
Vues : 1471

Re: Centre informatique en afrique

Bonjour, Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Evitez à tout prix le neutre isolé, le matériel informatique a un certain taux de fuites et on a vite fait de se retrouver avec 60 V sur le neutre...Une impédance améliore les choses, mais le schéma IT n'est pas idéal pour ce genre d'applicatio...
par Candela
sam. 6 sept. 2008 17:13
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Onduleur : Vérifier si prise ondulé ou pas ?
Réponses : 20
Vues : 13142

Re: Onduleur : Vérifier si prise ondulé ou pas ?

Il doit bien y avoir régulièrement des essais des groupes électrogènes, normalement c'est obligatoire dans un hôpital? s'ils sont faits sérieusement, le courant doit être coupé à la source à un jour et heure fixé d'avance. Dans ce cas, c'est très simple, il doit y avoir une coupure d'une dizaine de ...
par Candela
sam. 6 sept. 2008 16:59
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Alternateur
Réponses : 6
Vues : 1989

Re: Alternateur

Dans le cadre d'un alternateur de 2Mw, l'energie mecaniqe qui agit sur l'axe entrainant le rotor à 1500tr/mn doit elle etre egale à 2Mw? Bonjour, Tout d'abord, dans le cas d'une machine asynchrone, le terme normal est : génératrice. Les fabricants d'éoliennes n'utilisent plus de machines à 1500 tou...
par Candela
sam. 6 sept. 2008 16:13
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Facteur de puissance et transfo BT/BT
Réponses : 17
Vues : 7350

Re: Facteur de puissance et transfo BT/BT

Tout ca pour en arriver à la conclusion, qu'a moins d'une installation proches de quelques MW ou coposée de plusieurs tranformateurs, je ne vois pas l'utilité de perdre 7h de travail pour gagner 10kW sur un transfo débitant 630kVA. après c'est une question de faire puriste ou réaliste ;-) J'aimerai...
par Candela
ven. 5 sept. 2008 14:28
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : profondeur cable MT
Réponses : 11
Vues : 3176

Re: profondeur cable MT

Bonjour, La C13-100 ne traite que des postes Abonnés HTA raccordés au réseau public. Peut-être la 13-200... Sans en être certain, je ne crois pas que les dispositions soient différentes pour la HTA et la BT. Ce serait donc 5O cm (dessus du câble) en terrain courant et 85 cm sous chaussée ou trottoir...
par Candela
ven. 5 sept. 2008 11:42
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Pouvez vous m'expliquer ce qu'est la puissance réactive svp
Réponses : 8
Vues : 4697

Re: Pouvez vous m'expliquer ce qu'est la puissance réactive svp

Bonjour, Vous parlez bien des postes EDF et non des cellules 20Kv présentes dans les entreprises, usines etc .. ? Parce que pour avoir fait de la maintenance sur des cellules HT dans une usine, je n'ai jamais vu de condensateurs à l'intérieur tout du moins. Cordialement, Max Bonjour, Mille excuses,...
par Candela
ven. 5 sept. 2008 01:32
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Pouvez vous m'expliquer ce qu'est la puissance réactive svp
Réponses : 8
Vues : 4697

Re: Pouvez vous m'expliquer ce qu'est la puissance réactive svp

Je suis d'accord avec les réponses précédentes, mais je voudrais les préciser : Le phénomène revient à un déphasage : la sinusoide du courant est en avance ou en retard sur celle de la tension, d'un angle Phi, selon que le circuit est capacitif ou selfique. Ces notions sont peu parlantes et difficil...
par Candela
jeu. 4 sept. 2008 13:53
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : RELAIS DE COURANT
Réponses : 6
Vues : 1926

Re: RELAIS DE COURANT

Merci de votre reponse , j y avait penser mais j'ai deja un ampermetre en serie alors 2 relais plus un amperemetre en serie dans l'absolue ça marche mais en vrai ? Le seul problème est la puissance de précision du TC, qui doit être la plus proche possible de la somme des puissances absorbées par le...

Aller à la recherche avancée