4261 résultats trouvés

par Candela
lun. 13 oct. 2008 21:38
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Fonctionnement transformateur
Réponses : 18
Vues : 8931

Re: Fonctionnement transformateur

Excusez-moi, mais j'ai un peu de mal à comprendre votre schéma. Vous parlez de cellule vide, s'agit-il de 3 murs béton ou agglos et une porte grillagée? Contenait-elle autre chose qu'un transfo ? (TC ou TP, appareillage HT "à l'air libre"?) ou alors une "cabine tôle" avec juste un transfo? Il y avai...
par Candela
lun. 13 oct. 2008 14:20
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Fonctionnement transformateur
Réponses : 18
Vues : 8931

Re: Fonctionnement transformateur

En théorie, tout transformateur est parfaitement réversible.En pratique, s'il doit renvoyer une certaine puissance sur le réseau, il faut tenir compte des pertes et le rapport de transformation doit être adapté à ce rôle d'élévateur. Si votre source est régulée à 400v, il faut un 0,4/21kV à vide, si...
par Candela
dim. 12 oct. 2008 10:54
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : eolienne et vitesse du vent
Réponses : 7
Vues : 3028

Re: eolienne et vitesse du vent

comment avec des vents de vitesse différente une éolienne peut-elle fournir une tension ayant toujours la même fréquence? La vitesse de rotation des pales influe-t-elle également sur la valeur de la tension? Merci Pour compléter, il faut dire que dès qu'une machine est couplée directement au réseau...
par Candela
sam. 11 oct. 2008 23:40
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : eolienne et vitesse du vent
Réponses : 7
Vues : 3028

Re: eolienne et vitesse du vent

Il y a une certaine variété de principes utilisables, mais deux me semblent majoritaires : -les éoliennes à génératrices raccordées directement au réseau ; dans ce cas, pour faciliter le couplage, on utilise généralement des génératrices asynchrones, dont la vitesse varie de 1 à 2 % en fonction de l...
par Candela
sam. 11 oct. 2008 16:09
Forum : Régime du neutre
Sujet : terre de neutre et chute de tension.
Réponses : 10
Vues : 4504

Re: terre de neutre et chute de tension.

Bonjour chere ami je vous rappekl qu'en regime TT: le neutre de transfo (point commun des trois bobines) est mis a la terre TR1 les masses de l'installation (cracasse de votre machine dans votre exemple sur une terre TR2 (terre des masses)). Je n'ai pas dit autre chose, ne serait-ce que parce que si...
par Candela
jeu. 9 oct. 2008 09:17
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : disjoncteur mono et bipolaire ?
Réponses : 18
Vues : 7110

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Bonjour, Ok, merci, pui'je avoir un peu plus de renseignement a ce sujet ? Il faudrait préciser votre question: -protection du neutre? -sectionnement? -domestique ou autre? En domestique, c'est toujours Ph+N ou (rare) 3Ph+N avec coupure omnipolaire, donc sectionnement assuré par le même appareil. Da...
par Candela
mer. 8 oct. 2008 14:23
Forum : Régime du neutre
Sujet : Tension importante entre les phases et la masse de terre
Réponses : 30
Vues : 11634

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

salut le disjoncteur ne permet pas de detecter une phase a la terre il sert à disjoncté en cas de surintensité et non pas surtension. c'est pour ca qui n'a pas disjoncté a+ Le disjoncteur ne surveille pas un défaut à la terre, mais ses conséquences. Si ces conséquences sont un court-circuit, il va ...
par Candela
dim. 5 oct. 2008 23:35
Forum : Régime du neutre
Sujet : terre de neutre et chute de tension.
Réponses : 10
Vues : 4504

Re: terre de neutre et chute de tension.

je suis d'accord que lorsque le courant passe il y'a apparition de tension. a mon avis lorsque il déséquilibre entre les 03 phases (comme c'est le cas dans la distribution) le courant Bonjour, Je suis d'accord sur le premier point, c'est la loi d'Ohm! Mais un déséquilibre amène un courant dans le n...
par Candela
sam. 4 oct. 2008 22:54
Forum : Régime du neutre
Sujet : Tension importante entre les phases et la masse de terre
Réponses : 30
Vues : 11634

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Bonjour, D'accord avec ce que dit pinss67, mais quelques précisions sur ce régime délicat et très mal connu. -il est normal qu'il y ait une tension phase-neutre, puisqu'il y a une impédance sur cette liaison...même en neutre "isolé" ou cette impédance est constituée par la capacité des câbles. Autan...
par Candela
sam. 4 oct. 2008 22:05
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios
Réponses : 9
Vues : 2616

Re: Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios

Bonjour, je confirme ce qu'a dit RFco. On rencontre quelques exceptions dans l'industrie, oû pour des raisons historiques, EDF ferme les yeux. Ex rencontré : un poste 63/5kV alimentant jadis 5 usines ayant appartenu au même groupe, mais qui sont devenues indépendantes. Il y a de gros frais pour pass...