4244 résultats trouvés

par Candela
sam. 4 avr. 2020 00:13
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Remplacement transformateur led
Réponses : 3
Vues : 859

Re: Remplacement transformateur led

Bonjour, L'alimentation que vous voulez remplacer est du type à courant constant : Les LED doivent être montées en série et alimentées par un courant invariable de 500 mA. La tension est variable et s'ajuste en fonction du nombre de Led et de leur puissance, entre 36 et 60 V en régime normal, avec u...
par Candela
sam. 21 mars 2020 16:42
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Remplacement des moteurs asynchrones de même puissance mais de vitesse differentes.
Réponses : 3
Vues : 817

Re: Remplacement des moteurs asynchrones de même puissance mais de vitesse differentes.

Bonjour, L'idée est bien là: il faut connaître la courbe de couple de la machine. En effet la puissance nécessaire à 3000 tr/min varie considérablement en fonction de cette courbe. Il existe 4 familles: -Couple constant -Puissance constante (enrouleurs, moteurs de broche) -couple proportionnel à la ...
par Candela
lun. 16 mars 2020 12:48
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Interconnexion des fils de terre
Réponses : 3
Vues : 916

Re: Interconnexion des fils de terre

Bonjour,
Si l'on suit le 544.1 de la C15-100, le conducteur d'équipotentialité doit avoir une section "non inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection de la plus grande section de l'installation//"
Donc je pense mini 8 mm², la plus proche section normalisée est 10mm².
Cordialement
par Candela
mar. 10 mars 2020 16:24
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Fusibles de transformateur
Réponses : 6
Vues : 1155

Re: Fusibles de transformateur

Bonjour, SI ça peut aider, c'est pour alimenter des moteurs pour une remontée mécanique. Un site comme le nôtre peut donner des conseils, mais en aucun cas se livrer à un travail quelconque d'ingéniérie, qui suppose: - la compétence avec les certifications officielles -la connaissance parfaite du si...
par Candela
mar. 10 mars 2020 16:11
Forum : Régime du neutre
Sujet : Disjoncteur testé IT
Réponses : 6
Vues : 2346

Re: Disjoncteur testé IT

Bonjour, Le raisonnement me convient, sauf le dernier alinea qui me semble un peu "tiré par les cheveux": -En TN, la simultanéité de deux défauts doit être assez rare. -dans cette hypothèse, chaque disjoncteur voit passer effectivement un "pseudo IK2", donc un peu supérieur à Ik1, ce qui le fait ouv...
par Candela
mar. 10 mars 2020 01:48
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Fusibles de transformateur
Réponses : 6
Vues : 1155

Re: Fusibles de transformateur

Bonsoir, Je suis devant mon écran Je ne connais pas l'usage ni les conditions d'exploitation de vos transfos Je ne connais pas le type de vos cellules La seule chose que je puisse dire (en lisant le tableau), c'est que le fusible standard pour un transfo de distribution ne subissant pas de contraint...
par Candela
lun. 9 mars 2020 15:21
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Fusibles de transformateur
Réponses : 6
Vues : 1155

Re: Fusibles de transformateur

Bonjour, Suite à une réserve, il s'avère être obligatoire de mettre à disposition (dans le local des transfo) des fusibles, pas qu'un seul mais plusieurs. J'aimerais bien savoir sur quel texte se fonde cette réserve... En effet, si le bon sens conduit bien à posséder trois fusibles de chaque sorte p...
par Candela
ven. 6 mars 2020 17:42
Forum : Régime du neutre
Sujet : Disjoncteur testé IT
Réponses : 6
Vues : 2346

Re: Disjoncteur testé IT

Bonjour, Plus la tension est élevée, plus le pouvoir de coupure diminue, mais lorsque deux pôle en série de mêmes caractéristiques participent à la coupure l'effet est inverse puisque l'on introduit deux tensions d'arc au lieu d'une seule. Dans le cas de cours circuits bi ou tri il y a toujours deux...
par Candela
ven. 6 mars 2020 00:24
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Transformateur triphasé réversible raccordement
Réponses : 3
Vues : 1188

Re: Transformateur triphasé réversible raccordement

Bonsoir, Oui, c'est cela, mais si votre tension d'entrée est 380V seulement, vous aurez en sortie 220V à vide et entre 207 et 211 V à pleine charge. Ca passe, mais c'est limite au point de vue échauffement du rotor. Ce serait mieux si vous n'aviez pas besoin de 4,4 kVA*. Cordialement *si vous voulez...
par Candela
jeu. 5 mars 2020 16:19
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Transformateur triphasé réversible raccordement
Réponses : 3
Vues : 1188

Re: Transformateur triphasé réversible raccordement

Bonjour, notez d'abord qu'il ne s'agit pas d'un transfo, mais d'un autotransfo: il ne dispose que d'un seul enroulement et ne réalise donc pas d'isolement entre primaire et secondaire. Le branchement est des plus simples: vous branchez les trois fils du primaire dans les bornes de la tension corresp...