4248 résultats trouvés

par Candela
jeu. 18 juin 2020 14:57
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Lecture Section de câble
Réponses : 4
Vues : 886

Re: Lecture Section de câble

Bonjour,
RFco a écrit :
mer. 17 juin 2020 18:28

ok pour 1) : du tri

mais pour 2) je ne comprends pas car si phases doublées, comme évoqué par Dider62, je me serais attendu à lire 3x(2x300)+1x300,

là la dénomination ressemble à une distribution en mono (donc impossible)
Je partage ton point de vue.
Cordialement
par Candela
mar. 16 juin 2020 16:13
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Comptage BT avec un poste privé
Réponses : 3
Vues : 764

Re: Comptage BT avec un poste privé

Bonjour, Point 1: un comptage HT nécessite une cellule transfo de tension et une cellule disjoncteur, ce qui représente un surcoût considérable s'il n'y a qu'un transfo de puissance "moyenne" (45 A = 1558 kVA sous 20 kV et 2000A = 1386 kVA sous 400V donc 1250 kVA max pour un transfo normalisé 20/0,4...
par Candela
mar. 16 juin 2020 15:50
Forum : Régime du neutre
Sujet : Resistances four industriel et regime tnc
Réponses : 3
Vues : 1147

Re: Resistances four industriel et regime tnc

Bonjour, Comme la puissance d'une résistance s'écrit P=U²/R, elle est le résultat d'un compromis: -tension trop basse, le rendement est mauvais -tension trop élevée, le métal fond Il faut se demander si la modification a entraîné une tension de service plus élevée, ce qui semble assez probable. Les ...
par Candela
ven. 12 juin 2020 15:59
Forum : Les énergies renouvelables
Sujet : Frigo - atténuer le pic au démarrage
Réponses : 3
Vues : 3059

Re: Frigo - atténuer le pic au démarrage

Bonjour, Il est possible que la présence d'un condensateur dans le schéma du réfrigérateur provoque un pic de tension très bref de nature à activer la protection électronique du convertisseur. Il ne faut surtout pas laisser branchée en permanence une résistance en série avec un moteur asynchrone: ce...
par Candela
ven. 12 juin 2020 15:00
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Longueur de câble sans protection
Réponses : 7
Vues : 2198

Re: Longueur de câble sans protection

Bonjour, Du coup je rebondi sur votre réponse, est ce que vous savez ou je pourrais trouver cette justification "de la vingtaine de mètres" entre le transfo et sa protection BT svp ? Je ne dispose pas de cette référence, cependant je pense que cette contrainte a disparu depuis pas mal de temps. Cela...
par Candela
mar. 26 mai 2020 10:22
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : Comparateur fournisseur
Réponses : 1
Vues : 975

Re: Comparateur fournisseur

Bonjour, Si vous voulez un site "neutre", prenez celui du Ministère: energie-info.fr Mais dans tous les sites, il faut faire attention aux critères de choix. Par exemple, celui d'une association de consommateur, très sérieux par ailleurs, privilégie par défaut le critère "electricité verte": le four...
par Candela
dim. 24 mai 2020 14:38
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Aide pour installation kit solaire / tableau
Réponses : 2
Vues : 645

Re: Aide pour installation kit solaire / tableau

Bonjour, C'est possible à condition* de prévoir un interrupteur Normal-Secours (qui pourra être situé à l'intérieur du véhicule, dans le tableau ou dans un coffret séparé) interdisant toute mise en parallèle des sources. A défaut, vous pourriez prévoir un autre système offrant une sécurité équivalen...
par Candela
sam. 16 mai 2020 15:11
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe electrogene en panne
Réponses : 3
Vues : 1018

Re: Groupe electrogene en panne

Bonjour, L'hypothèse du rémanent perdu est tout à fait plausible vu les années passées, mais il peut y avoir autre chose. Sans schéma ni notice, il est difficile d'entreprendre ce genre de dépannage. MeccAlte possède un site bien doté, même pour les machines anciennes, et j'espère pouvoir y trouver ...
par Candela
mer. 13 mai 2020 17:19
Forum : Régime du neutre
Sujet : Tranformateur d'isolement incomprehension
Réponses : 2
Vues : 933

Re: Tranformateur d'isolement incomprehension

Bonjour, Mais en mettant une phase à la terre, aurais-je toujours bien mon réseau 3x230V ? Aucun problème, ce cas est prévu par la C15-100 (411.4.1 et schéma 312A). Vous devez bien évidemment distribuer le conducteur de protection séparément de tout conducteur actif et respecter les règles du schéma...
par Candela
mer. 22 avr. 2020 19:37
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Réponses : 7
Vues : 1389

Re: L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel

Bonjour, Oui, le moteur comporte deux condensateurs. Alors la première chose à faire est de vérifier l'état du condensateur permanent (sa capacité si vous le pouvez), ou le remplacer si vous en avez un sous la main (même capacité et tension de service). Cordialement NB: par précaution, vérifiez auss...

Aller à la recherche avancée