4244 résultats trouvés

par Candela
mar. 14 juil. 2020 16:01
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Branchement moteur mono 4 fils
Réponses : 16
Vues : 2535

Re: Branchement moteur mono 4 fils

Bonjour,
yam89 a écrit :
lun. 13 juil. 2020 14:01
Bon bien désolé je ne vois pas comment déposer une photo :-x
Il faut déposer le fichier chez un hébergeur style Casimage et insérer le lien avec la commande url ou img ci-dessus.

Cordialement
par Candela
mar. 14 juil. 2020 11:59
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : dimensionnement transformateur HT/BT bi-tension 410/720VAC
Réponses : 1
Vues : 572

Re: dimensionnement transformateur HT/BT bi-tension 410/720VAC

Bonjour, Pour comprendre, il faut d'abord se référer aux fondamentaux: -Tout transfo voit sa puissance limitée par d'une part la capacité de chaque bobinage (et donc la section des conducteurs), d'autre part par celle du circuit magnétique dont le niveau d'induction ne doit pas durablement approcher...
par Candela
lun. 29 juin 2020 13:37
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : puissance du moteur diesel
Réponses : 2
Vues : 515

Re: puissance du moteur diesel

Bonjour, Tout simplement parce que le kW est l'unité de puissance définie par le système international S.I. C'est le cas depuis 1946 et l'adoption du système M.K.S.A qui est à l'origine du S.i. actuel. Et c'est bien ce système qui a valeur légale dans notre pays. Mais les habitudes ont la vie dure.....
par Candela
sam. 20 juin 2020 14:26
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Génératrice et sa rémanence perdue
Réponses : 25
Vues : 11790

Re: Génératrice et sa rémanence perdue

Bonjour, Oui, 12V suffisent. Quand on n'avait "rien sur soi", on essayait une pile 4,5V, et ça suffisait souvent! Pas d'anomalie (câble coupé ou connexion défectueuse) visuelle hormis le passage de souris sur la carte d'excitation : Visuel, ça ne suffit pas. Il faut tester la continuité avec un mult...
par Candela
ven. 19 juin 2020 08:51
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Emplacement des TC de protection et Comptage
Réponses : 2
Vues : 513

Re: Emplacement des TC de protection et Comptage

Bonjour, Pourquoi on ne les place pas en amont du disjoncteur pour couvrir tous les défauts ? Dans ce domaine, il n'y a pas de solution parfaite! Mais les défauts affectant les TC et leurs connexions sont plus fréquents que ceux affectant le disjoncteur et c'est pourquoi l'on place les TC en aval de...
par Candela
jeu. 18 juin 2020 15:53
Forum : Régime du neutre
Sujet : Resistances four industriel et regime tnc
Réponses : 3
Vues : 1120

Re: Resistances four industriel et regime tnc

Bonjour, Je suis "derrière mon clavier", donc je réfléchis: 1-d'après les éléments que vous me donnez 2-en fonction de mon expérience Je ne connaissais donc pas la puissance du four, ni son mode de commande. Si vous me parlez de thyristors, c'est donc qu'il y a une régulation électronique et c'est b...
par Candela
jeu. 18 juin 2020 14:57
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Lecture Section de câble
Réponses : 4
Vues : 867

Re: Lecture Section de câble

Bonjour,
RFco a écrit :
mer. 17 juin 2020 18:28

ok pour 1) : du tri

mais pour 2) je ne comprends pas car si phases doublées, comme évoqué par Dider62, je me serais attendu à lire 3x(2x300)+1x300,

là la dénomination ressemble à une distribution en mono (donc impossible)
Je partage ton point de vue.
Cordialement
par Candela
mar. 16 juin 2020 16:13
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Comptage BT avec un poste privé
Réponses : 3
Vues : 734

Re: Comptage BT avec un poste privé

Bonjour, Point 1: un comptage HT nécessite une cellule transfo de tension et une cellule disjoncteur, ce qui représente un surcoût considérable s'il n'y a qu'un transfo de puissance "moyenne" (45 A = 1558 kVA sous 20 kV et 2000A = 1386 kVA sous 400V donc 1250 kVA max pour un transfo normalisé 20/0,4...
par Candela
mar. 16 juin 2020 15:50
Forum : Régime du neutre
Sujet : Resistances four industriel et regime tnc
Réponses : 3
Vues : 1120

Re: Resistances four industriel et regime tnc

Bonjour, Comme la puissance d'une résistance s'écrit P=U²/R, elle est le résultat d'un compromis: -tension trop basse, le rendement est mauvais -tension trop élevée, le métal fond Il faut se demander si la modification a entraîné une tension de service plus élevée, ce qui semble assez probable. Les ...
par Candela
ven. 12 juin 2020 15:59
Forum : Les énergies renouvelables
Sujet : Frigo - atténuer le pic au démarrage
Réponses : 3
Vues : 3020

Re: Frigo - atténuer le pic au démarrage

Bonjour, Il est possible que la présence d'un condensateur dans le schéma du réfrigérateur provoque un pic de tension très bref de nature à activer la protection électronique du convertisseur. Il ne faut surtout pas laisser branchée en permanence une résistance en série avec un moteur asynchrone: ce...