4244 résultats trouvés

par Candela
mar. 25 août 2020 15:56
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Prelevement huile transformateur probleme de niveau
Réponses : 9
Vues : 4855

Re: Prelevement huile transformateur probleme de niveau

Bonjour, Je vois souvent revenir qu'à 20°C on doit être à 1cm en dessous du couvercle, j'en déduit qu'à 35 / 40°c on devrait être quasi à ras bord ? Non, c'est faux, voir l'explication dans mon post ci-dessus. (je connais parfaitement ces transfos pour en avoir vendu des milliers dans ma carrière) V...
par Candela
mar. 25 août 2020 15:10
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Disjoncteur 3P sous Diff 3P+N
Réponses : 2
Vues : 236

Re: Disjoncteur 3P sous Diff 3P+N

Bonjour,
Cela ne pose aucun problème puisque le principe du DDR est de faire la somme algébrique des courants traversant le tore.
Un conducteur actif non utilisé n'a aucune influence tant qu'il n'y a pas de fuite à la terre.
Cordialement
par Candela
lun. 17 août 2020 16:04
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Créer un neutre avec un transformateur monophasé
Réponses : 8
Vues : 638

Re: Créer un neutre avec un transformateur monophasé

Bonjour, .../pour disons un transfo mono 230 V / 12 V, coté 12V ( un seul enroulement sans point milieu non relié à la terre) parle t'on de "phases" ou est t'il correcte de quand même parler de "phase et neutre" ( histoire de différencier les deux bornes de raccordement), l’appellation "neutre" étan...
par Candela
lun. 17 août 2020 10:14
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Pb disjoncteur différentiel fourgon aménagé
Réponses : 1
Vues : 222

Re: Pb disjoncteur différentiel fourgon aménagé

Bonjour, [/b] J'ai commandé cet /B00D826CZO/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1]appareil pour tester les 2 différentiels. Je ne suis pas fan du test phase-terre à l'ampoule. Il n'est pas impossible que ce soit le test qui soit défectueux, et pas la fonction différentielle. Vous pouvez t...
par Candela
ven. 14 août 2020 17:04
Forum : Protections particulières
Sujet : Disjoncteur hager
Réponses : 3
Vues : 325

Re: Disjoncteur hager

Bonjour, Il s'agit probablement de la vis de calibration(voir repère 4 page 3 de ce document ). Sa position n'est pas la même sur le modèle présenté (type industriel) que sur les disjoncteurs domestiques sur lesquels elle est accessible par l'avant. Elle sert au réglage fin de la fonction thermique ...
par Candela
ven. 14 août 2020 14:28
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Créer un neutre avec un transformateur monophasé
Réponses : 8
Vues : 638

Re: Créer un neutre avec un transformateur monophasé

Bonjour, Il faudrait savoir ce que vous entendez par "neutre"... En monophasé, la C 15-100 (232.2) définit le point neutre comme "le point milieu d'un réseau monophasé". C'est un schéma qui n'est plus guère utilisé en Europe, mais très répandu aux Etats-Unis et au Canada. On devrait d'ailleurs parl...
par Candela
jeu. 13 août 2020 17:42
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Créer un neutre avec un transformateur monophasé
Réponses : 8
Vues : 638

Re: Créer un neutre avec un transformateur monophasé

Bonjour, Il faudrait savoir ce que vous entendez par "neutre"... En monophasé, la C 15-100 (232.2) définit le point neutre comme "le point milieu d'un réseau monophasé". C'est un schéma qui n'est plus guère utilisé en Europe, mais très répandu aux Etats-Unis et au Canada. On devrait d'ailleurs parle...
par Candela
mar. 11 août 2020 14:35
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Les mystères de l'équipotentialité
Réponses : 2
Vues : 585

Re: Les mystères de l'équipotentialité

Bonjour, Pourquoi l'équipotentialité n'est pas plus utilisé que ça ? Je trouve la NF C 15100 pas claire la dessus. Je pense que la réponse se trouve dans le dernier alinéa du 543.1.4 et les commentaires des 411.4.3 et 411.6.4 En fait, la solution "en étoile" implique en général que le PE ne soit pas...
par Candela
mar. 11 août 2020 11:51
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Choix TC et TP mesure
Réponses : 2
Vues : 971

Re: Choix TC et TP mesure

Bonjour, le dispositif sera placé sur une seule phase donc théoriquement j'aurais besoin que d'un seul tp et tc. D'après la notice, je ne pense pas que ce compteur puisse être utilisé en monophasé: il faut donc utiliser 3TC+TP, ou changer de type de compteur. J'ai du mal a définir les caractéristiqu...
par Candela
jeu. 16 juil. 2020 13:38
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Sélectivité entre amont/aval d'un ASI (UPS)
Réponses : 2
Vues : 712

Re: Sélectivité entre amont/aval d'un ASI (UPS)

Bonjour, La C15-100 n'impose la sélectivité que lorsque des impératifs de sécurité le justifient, sans les expliciter. La règlementation E.R.P. est plus précise, mais dans tous les cas "non spécifiés" la limite entre la sécurité et le confort d'exploitation est laissée à l'appréciation de l'exploita...

Aller à la recherche avancée