3 résultats trouvés
- mer. 3 juin 2020 09:41
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : IK1/IK2
- Réponses : 6
- Vues : 6588
Re: IK1/IK2
Impeccable , Merci je vais étudier tout cela
- sam. 9 mai 2020 23:50
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : IK1/IK2
- Réponses : 6
- Vues : 6588
Re: IK1/IK2
Pardon: voila le résultat
Câble 3X3X(1x300)
Neutre 3X(1x300)
PE ou PEN 1x70
Merci beaucoup pour le temps imparti à votre réponse
Câble 3X3X(1x300)
Neutre 3X(1x300)
PE ou PEN 1x70
Merci beaucoup pour le temps imparti à votre réponse
- mer. 6 mai 2020 12:20
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : IK1/IK2
- Réponses : 6
- Vues : 6588
IK1/IK2
Bonjour à tous, Lors d'une note de calcul avec caneco Bt, j obtiens un IK1 min > IK2min, (idem pour le max) J ai toujours pensé que les Ik2 étaient toujours superieur aux IK1,...etc (Ik3>IK2>IK1>If) Pouvez vous m'aider à combler mes lacunes câble 3*3*(1*300) Neutre 3*(1*300) IK3max=20666A IK2max=178...