Ok, je pars donc sur du 4² et du 2,5².
Merci bcq!
3 résultats trouvés
- dim. 29 mars 2020 10:25
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : section de cables
- Réponses : 4
- Vues : 2877
- dim. 29 mars 2020 09:23
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : section de cables
- Réponses : 4
- Vues : 2877
Re: section de cables
Bonjour et merci pour la réponse. Pour la serre, je prévoie 500w. Mais d'après les abaques, je pensais que 120m était le maximum pour 750w en 2,5²? J'ai oublié les 10m à l'intérieur de la maison... Et en théorie, comment calcule t-on une section si il y a une dérivation et une section différente en ...
- sam. 28 mars 2020 11:48
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : section de cables
- Réponses : 4
- Vues : 2877
section de cables
Bonjour, je dois alimenter une pompe de 750w à 185m de la maison. Il y aura une dérivation à 65m de la maison afin d'alimenter une serre. Je passe avec du 4² jusqu’à la dérivation mais pour la longueur restante, puis-je mettre du 2,5² (120m) ou dois-je calculer la section sur toute la longueur? Merci