19 résultats trouvés

par mlb76
ven. 21 août 2020 16:12
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : les TC (TT) pour la mesure et protection
Réponses : 9
Vues : 11883

Re: les TC (TT) pour la mesure et protection

Bonjour, Votre question appelle une réponse complète. Je suis d'accord avec ce qui a déjà été écrit. Je vous recommande de lire le chapitre 3.8 du livre "Les plans de protection des réseaux à haute tension" édité par DUNOD. COM. Je vous en donne quelques extraits car je ne sais pas ajouter...
par mlb76
sam. 27 juin 2020 14:33
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : SLT Régime IT neutre isolé neutre impédant neutre non distribué
Réponses : 2
Vues : 3584

Re: SLT Régime IT neutre isolé neutre impédant neutre non distribué

Bonjour, Ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, le fait d'augmenter l'impédance de point neutre augmente le capacitif homopolaire du réseau et donc le courant de défaut. Sur un réseau capacitif, si l'on veut réduire le courant de défaut il faut utiliser un inductance (et non pas une résistance) po...
par mlb76
sam. 27 juin 2020 14:27
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : IK1/IK2
Réponses : 6
Vues : 6519

Re: IK1/IK2

Je complète ma réponse.

Le rapport Ik1/Ik3 dépend du facteur de mise à la terre. Si en BT le rapport Ik1/Ik3 est supérieur le rapport Ik2/Ik3 est une constante égale à 0,866.
par mlb76
sam. 27 juin 2020 14:22
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : IK1/IK2
Réponses : 6
Vues : 6519

Re: IK1/IK2

Bonjour à tous, Au risque d e choquer un grand nombre de personnes, l'adage Ik3>Ik2>n'est pas exact. Le rapport IK3/Ik1 dépend de la valeur du facteur de mise à la terre F=Zo/Zd. Pour F<1 Ik1 est plus grand que Ik3. C'est le cas notamment des réseaux BT. Je vous renvoi au livre édité par Dunod "...
par mlb76
ven. 29 mai 2020 11:04
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Poste source ENEDIS type "d" ou "D"
Réponses : 1
Vues : 1898

Re: Poste source ENEDIS type "d" ou "D"

Bonjour,
Ces postes alimentent les réseaux de distribution HTA. Ce sont des postes de transformation.
Un poste d est alimenté en 63 OU 90 kV
un poste D est alimenté en THT (225 kV).

Ils fournissent tous les deux de la HTA (20 kV).

Bien cordialement
par mlb76
ven. 29 mai 2020 10:50
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : puissance de précision TC
Réponses : 2
Vues : 3009

Re: puissance de précision TC

Bonjour,
Je ne peux mettre une pièce jointe à ma réponse. Envoyez moi un mail à l'adresse mlb76@orange.fr. Je vous enverrais le mode opératoire qui se trouve par ailleurs dans mon livre "Les plans de protection des réseaux à haute tension" édité par DUNOD.

Bien cordialement

MLB
par mlb76
ven. 29 mai 2020 10:42
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Vidanges cellules SF6
Réponses : 1
Vues : 2592

Re: Vidanges cellules SF6

Bonjour, Je n'ai pas une grand expérience de ce sujet. Je suis étonné toutefois qu'il n'y aient ni soupape, ni valve. Il existe toutefois sur ces appareils des capteur de baisse pression qui peut éventuellement servir à la vidange. Le gaz SF6 pose deux problèmes: c'est un gaz à effet de serre. Il ne...
par mlb76
ven. 27 mars 2020 17:25
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Fusibles de transformateur
Réponses : 6
Vues : 4128

Re: Fusibles de transformateur

Bonjour,

J'aurais aimer connaître le type de poste de livraison. S'agit 'il d'un poste avec disjoncteur et protection C13-100 et trois départs transfo avec fusibles et interrupteur?
Les observations de Candela me semblent pertinentes.
par mlb76
ven. 27 mars 2020 10:01
Forum : Régime du neutre
Sujet : SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé
Réponses : 9
Vues : 7030

Re: SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé

Bonjour,

J'ai préparé un extrait de mon livre traitant des régimes de neutre et des schémas des liaisons à la terre.

Cet extrait est un exercice sur la transformation des circuits série ou parallèle.

Je suis près à vous l'envoyer

Bien cordialement

MLB
par mlb76
jeu. 26 mars 2020 22:58
Forum : Régime du neutre
Sujet : SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé
Réponses : 9
Vues : 7030

Re: SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé

Bonsoir,

Je comprend vos interrogations. Je pense cependant que l'on ne peut pas travailler sur les défauts d'isolements si on n'utilise pas les composantes symétriques.

Bien à vous

MLB