7 résultats trouvés

par DPF
dim. 24 oct. 2021 11:13
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Protection équipements derrière un groupe electrogene
Réponses : 5
Vues : 5009

Re: Protection équipements derrière un groupe electrogene

Bonjour awk, utiliser un groupe sur sa maison en cas de panne de courant (défaillance du réseau Enedis), est une chose risquée. Il est pour ma part impératif de passer par un dispositif d'inversion de source afin d'éviter tout risque de couplage accidentel au réseau. Suivant les puissances, un dispo...
par DPF
sam. 10 avr. 2021 17:21
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Problème de couplage groupes électrogène... Faux "courant de fuite"
Réponses : 4
Vues : 4739

Re: Problème de couplage groupes électrogène... Faux "courant de fuite"

Bonjour, j'ai déjà été confronté à ce problème. Lors du couplage de 2 alternateurs, voir plus, les protections différentielles sont généralement inhibées, du moins, c'est ce que la plupart des metteurs en groupes réalisent (européens), d'autres n'en mettent meme pas! Je n'ai jamais pu faire le test ...
par DPF
sam. 6 mars 2021 18:46
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : la mise en parallèle deux groupe électrogène
Réponses : 1
Vues : 2284

Re: la mise en parallèle deux groupe électrogène

Bonjour,

sans plus d'infos, difficile de donner une réponse satisfaisante pour vous.

Avez vous un synoptique de l'installation? des informations sur les groupes? sur les distances? sur les câbles et leur installation?

Merci.
DPF
par DPF
mar. 27 oct. 2020 15:24
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Dimensionnement des Groupes électrogènes des Sites Core Telecom et Data centre
Réponses : 2
Vues : 2325

Re: Dimensionnement des Groupes électrogènes des Sites Core Telecom et Data centre

Bonjour,

euhmmmm, ça ne m'a pas l'air trop légal tout ça...!? avis d'un modérateur concernant la page vers les téléchargements.

Cordialement.
par DPF
sam. 12 sept. 2020 16:59
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : demande correction schéma inversseur automatique
Réponses : 4
Vues : 3363

Re: demande correction schéma inversseur automatique

Bonjour,

l'ordre au démarreur doit être temporisé et limité à 7-8 sec afin de ne pas endommager le démarreur électrique du moteur.
Cdlt
par DPF
lun. 25 mai 2020 23:05
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Protection équipements derrière un groupe electrogene
Réponses : 5
Vues : 5009

Re: Protection équipements derrière un groupe electrogene

Bonsoir,

Suivant la puissance, peut être un onduleur OnLine, placé après un inverseur de sources.

Cdlt.
par DPF
mer. 8 avr. 2020 14:43
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : quel puissance de groupe pour cette chambre froide
Réponses : 4
Vues : 5277

Re: quel puissance de groupe pour cette chambre froide

Bonjour, suivez les indications indiquées dans ce message: http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?f=40&t=9887&p=56075&hilit=puissance+electrogene#p56075 Attention, ce dimensionnement est à titre d'information, ici en l’occurrence il s'agit d'une pompe, m...