6 résultats trouvés

par o68
lun. 10 janv. 2022 23:42
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : rénovation villa tri
Réponses : 8
Vues : 1745

Re: rénovation villa tri

Pas besoin de mettre du 6 carré pour la plaque, ça ne s'applique qu'en monophasé (32 A sur une phase) alors qu'avec le raccordement en triphasé le 2,5 carré suffit (le disjoncteur admet 20 A sur chacune des trois phases). Par ailleurs mettre des ID de type A partout serait plus flexible et à peine p...
par o68
jeu. 6 janv. 2022 00:18
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : rénovation villa tri
Réponses : 8
Vues : 1745

Re: rénovation villa tri

J'ai eu le cas dans ma maison : il y avait eu passage du branchement de tri en mono sans changement de fils pour la plaque de cuisson (2,5 carré). Le circuit était limité à 20 A, la sécurité était donc garantie. Seul inconvénient, impossibilité d'utiliser 4 foyers à fond en même temps, ce qui n'a d'...
par o68
lun. 8 mars 2021 20:47
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Réfection tableau électrique - Appairage phase/neutre problématique
Réponses : 31
Vues : 12250

Re: Réfection tableau électrique - Appairage phase/neutre problématique

En posant vos DDR 63 A, vous êtes calé par rapport à l'intensité maximale disponible en résidentiel, c'est le premier cas du tableau 10-1G de la norme "Choix des dispositifs différentiels" - "Courant assigné par rapport à l'amont : In DDR >= In de l'AGCP" et la règle par rapport ...
par o68
sam. 6 févr. 2021 21:23
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Installer uniquement des interrupteurs différentiels Type A ?
Réponses : 12
Vues : 11575

Re: Installer uniquement des interrupteurs différentiels Type A ?

Un convecteur électrique n'employant qu'une bête résistance, il n'y a aucun risque de courant de défaut à composante continue qui demanderait un type A ;-) J'ai personnellement suivi à la lettre le conseil de Carminas : type A partout sauf pour une rangée "chauffage".
par o68
mar. 18 févr. 2020 21:54
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Type A ou type AC ?
Réponses : 4
Vues : 3778

Re: Type A ou type AC ?

A noter que le DDR de type AC est interdit de longue date par la norme électrique suisse... comme le chauffage électrique fixe. Vu les imprécisions ou erreurs relevées dans certains manuels de formation, qui donnent parfois l'impression que le type A ne concerne que les courants à composante continu...

Aller à la recherche avancée