Re: rénovation villa tri
Pas besoin de mettre du 6 carré pour la plaque, ça ne s'applique qu'en monophasé (32 A sur une phase) alors qu'avec le raccordement en triphasé le 2,5 carré suffit (le disjoncteur admet 20 A sur chacune des trois phases). Par ailleurs mettre des ID de type A partout serait plus flexible et à peine p...
- jeu. 6 janv. 2022 00:32
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Poste à souder 400tri fait sauter le DB
- Réponses : 3
- Vues : 2307
- jeu. 6 janv. 2022 00:18
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : rénovation villa tri
- Réponses : 8
- Vues : 1765
Re: rénovation villa tri
J'ai eu le cas dans ma maison : il y avait eu passage du branchement de tri en mono sans changement de fils pour la plaque de cuisson (2,5 carré). Le circuit était limité à 20 A, la sécurité était donc garantie. Seul inconvénient, impossibilité d'utiliser 4 foyers à fond en même temps, ce qui n'a d'...
- lun. 8 mars 2021 20:47
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Réfection tableau électrique - Appairage phase/neutre problématique
- Réponses : 31
- Vues : 12254
Re: Réfection tableau électrique - Appairage phase/neutre problématique
En posant vos DDR 63 A, vous êtes calé par rapport à l'intensité maximale disponible en résidentiel, c'est le premier cas du tableau 10-1G de la norme "Choix des dispositifs différentiels" - "Courant assigné par rapport à l'amont : In DDR >= In de l'AGCP" et la règle par rapport ...
- sam. 6 févr. 2021 21:23
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Installer uniquement des interrupteurs différentiels Type A ?
- Réponses : 12
- Vues : 11662
Re: Installer uniquement des interrupteurs différentiels Type A ?
Un convecteur électrique n'employant qu'une bête résistance, il n'y a aucun risque de courant de défaut à composante continue qui demanderait un type A J'ai personnellement suivi à la lettre le conseil de Carminas : type A partout sauf pour une rangée "chauffage".
- mar. 18 févr. 2020 21:54
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Type A ou type AC ?
- Réponses : 4
- Vues : 3808
Re: Type A ou type AC ?
A noter que le DDR de type AC est interdit de longue date par la norme électrique suisse... comme le chauffage électrique fixe. Vu les imprécisions ou erreurs relevées dans certains manuels de formation, qui donnent parfois l'impression que le type A ne concerne que les courants à composante continu...