3 résultats trouvés

par zaza84
dim. 16 févr. 2020 16:45
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Remise en sécurite vieux batiment agricole
Réponses : 6
Vues : 3653

Re: Remise en sécurite vieux batiment agricole

Woaw méme le plan ! Vraiment un grand merci pour tous tes conseilles. J'abuse de de ta gentillesse, j'ai vu beaucoup d'installations fait par des professionnels qui n'utilisent pas de Bornier mais qui mettent plusieurs câbles dans le même différentiel. Peut-on dire que de travailler dans les règles ...
par zaza84
dim. 16 févr. 2020 09:22
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Remise en sécurite vieux batiment agricole
Réponses : 6
Vues : 3653

Re: Remise en sécurite vieux batiment agricole

Merci pour ta réponse rapide. Effectivement j'ai ecrit 5 mm2 a vue de nez, mais c'est du multibrins donc surement du 6 mm2. Donc tu ne mettrais pas de différentiel 300 ma comme "général" ? Je dit ca car vue trés souvent par ex : 300 ma en téte puis 30 ma par ranger de dijoncteur ? (Réponse...
par zaza84
dim. 16 févr. 2020 02:22
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Remise en sécurite vieux batiment agricole
Réponses : 6
Vues : 3653

Remise en sécurite vieux batiment agricole

Bonjour a tous. Xavier, homme a tous faire, je voudrais mettre en sécurite 2 zone dans une exploitation agricole. J'ai mon compteur EDF avec dijoncteur 500 ma (edf) en triphasé regler a 30 A.de la un cable de 4×5mm2 vas dans une 1er zone.de la c'est du repicage sur repicage sans aucune sécurite ( ni...

Aller à la recherche avancée