3 résultats trouvés

par matdu4
mer. 5 févr. 2020 20:18
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Panne itcpower GG3100LS
Réponses : 4
Vues : 3351

Re: Panne itcpower GG3100LS

Bonjour Comment puis-je tester en charge alors que le groupe délivre actuellement du 300v , je risque de cramé mes appareil ... Ce que j'ai du mal a comprendre cest la difference produite entre 2 avr et le fait quil ne tienne plus la charge avec le neuf... Y'a il une difference entre un avr a 10 € e...
par matdu4
ven. 31 janv. 2020 11:13
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Panne itcpower GG3100LS
Réponses : 4
Vues : 3351

Re: Panne itcpower GG3100LS

Bonjour
Merci pour votre réponse
Pouvez vous détaillez svp ?
Jai quelques notions en électricité mais la je n'ai pas les connaissances..
Je l'utilise lorsque que j'ai des coupure edf, pour frigo etc
Avant il fonctionner tres bien en 230v...
par matdu4
jeu. 30 janv. 2020 21:48
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Panne itcpower GG3100LS
Réponses : 4
Vues : 3351

Panne itcpower GG3100LS

Bonjour Je possède un groupe électrogène de marque itc power GG3100LS 3.5kva 230v Au depart, avec le regulateur de tension present dans la bobine j'avais un tension délivré d'environ 300v et le groupe tenait la charge Je change l'avr qui me parait défectieux pour retrouver 230v sur mes prises et la ...