7 résultats trouvés

par billpitt
sam. 15 févr. 2020 19:31
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe électrogène MASTER Flash 900
Réponses : 10
Vues : 7694

Re: Groupe électrogène MASTER Flash 900

Bonjour, Voici les dernières mesures réalisées ce jour avec une charge de 450 w (plusieurs lampes à incandescence) : Après quelques secondes de fonctionnement - tenseion : 300 / 310 v - intensité : 2,10 / 2,15 A - fréquence : 60 hz !! Devant de telles incohérences, je m'interroge : certains enroulem...
par billpitt
lun. 3 févr. 2020 23:52
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe électrogène MASTER Flash 900
Réponses : 10
Vues : 7694

Re: Groupe électrogène MASTER Flash 900

Bonjour,

Je suis certain de la valeur du condensateur, il totalement identique : marque, dimensiosn, connectique.
Je vais essayer de demander un multimètre pour contrôle de la fréquence.

Merci pour vos conseils, je vous tiens informé.
Bonne journée.
par billpitt
lun. 6 janv. 2020 20:18
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe électrogène MASTER Flash 900
Réponses : 10
Vues : 7694

Re: Groupe électrogène MASTER Flash 900

Bonjour,
Quelqu'un a-t-il des suggestions afin de déterminer la cause d'une tension si élevée en sortie ?
Merci d'avance
par billpitt
lun. 6 janv. 2020 20:15
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe électrogène MASTER Flash 900
Réponses : 10
Vues : 7694

Re: Groupe électrogène MASTER Flash 900

Bonjour, La prise de tension à vide (sans charge) révèle parfois de bonnes surprises, essayez avec une charge genre fer à repasser. Bonjour, J'ai réalisé des mesures de tensions en charge avec une lampe à incandescence : sur la sortie 230 v , celle-ci reste bien supérieure à 300 v . Je vais tenter ...
par billpitt
ven. 3 janv. 2020 09:54
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe électrogène MASTER Flash 900
Réponses : 10
Vues : 7694

Re: Groupe électrogène MASTER Flash 900

Bonjour, Sans schéma, ça va être difficile: pour ces alternateurs "à condensateur", chaque constructeur a le sien [horsdemoi.gif] . Le groupe tourne-t-il à la bonne vitesse? Cordialement Bonjour, Je n'ai pas les moyens de contrôler la vitesse du moteur. Pour ce qui est du schéma, je me su...
par billpitt
ven. 3 janv. 2020 09:51
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe électrogène MASTER Flash 900
Réponses : 10
Vues : 7694

Re: Groupe électrogène MASTER Flash 900

Bonjour, La prise de tension à vide (sans charge) révèle parfois de bonnes surprises, essayez avec une charge genre fer à repasser. Bonjour, J'ai réalisé des mesures de tensions en charge avec une lampe à incandescence : sur la sortie 230 v , celle-ci reste bien supérieure à 300 v . Je vais tenter ...
par billpitt
ven. 27 déc. 2019 10:03
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe électrogène MASTER Flash 900
Réponses : 10
Vues : 7694

Groupe électrogène MASTER Flash 900

Bonjour, J'ai un problème avec un groupe électrogène MASTER Flash 900, 650 w. J'ai remis en état la sécurité de surcharge sortie 230 v, remplacé le condensateur de régulation (CCB61, 12mF) ainsi que les deux diodes FR307. Les valeurs des enroulements sont les suivantes : - enroulement condensateur :...

Aller à la recherche avancée