Re: PUISSANCE ACTIVE
Bonjour, Je pense que tu dois être en monophasé. Mesurer la tension au niveau du départ de ta boucle de l'éclairage public Mesurer le courant au niveau des départs lorsque tous les appareils sont en fonctionnement. Connaître le cos phi de chaque appareil d'éclairage. ( voir doc constructeur ) La pui...
- lun. 20 juin 2022 10:12
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Problème de filiation ?
- Réponses : 3
- Vues : 2639
Re: Problème de filiation ?
Bonjour, Il ne faut pas confondre filiation et sélectivité. Dé façon brut, sur les installations en tarif vert, la technique de filiation est très utilisée afin de réduire les coûts du matériel. La technique de filiation ne fonctionne qu'entre constructeur de même marque, cela sert à installer des d...
- lun. 16 mai 2022 00:06
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : La NF C13-100 exige un temps de coupure au plus égal à 200 ms
- Réponses : 1
- Vues : 4188
Re: La NF C13-100 exige un temps de coupure au plus égal à 200 ms
Bonsoir,
Non pas besoin, le temps d'ouverture du disjoncteur HTA n'est pas à prendre en compte, et ne fera pas déclencher les protections HTA côté ENEDIS.
Le réglage à 200 ms est correct.
Cordialement
Non pas besoin, le temps d'ouverture du disjoncteur HTA n'est pas à prendre en compte, et ne fera pas déclencher les protections HTA côté ENEDIS.
Le réglage à 200 ms est correct.
Cordialement
- mar. 10 mai 2022 09:49
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Ajout d'un groupe électrogène a une installation existante
- Réponses : 4
- Vues : 7020
Re: Ajout d'un groupe électrogène a une installation existante
Bonjour,
Détail du calcul dans le guide UTE 15-105, chapitre sur les courts-circuits.
Mise en œuvre des GE , guide UTE 15-401.
Cordialement
Détail du calcul dans le guide UTE 15-105, chapitre sur les courts-circuits.
Mise en œuvre des GE , guide UTE 15-401.
Cordialement
- mar. 5 avr. 2022 18:26
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)
- Réponses : 11
- Vues : 3599
Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)
Bonjour,
Sur ton compteur, si tu as un abonnement heure pleine / heure creuse, il y a un contact qui s'ouvre et se ferme lors du basculement HP/HC.
Ce contact sert de commande à ton relais afin qu'il puisse laisser passer le courant sur les périodes en HC.
Cordialement
Sur ton compteur, si tu as un abonnement heure pleine / heure creuse, il y a un contact qui s'ouvre et se ferme lors du basculement HP/HC.
Ce contact sert de commande à ton relais afin qu'il puisse laisser passer le courant sur les périodes en HC.
Cordialement
- jeu. 24 mars 2022 18:00
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : installation transformateur d'isolement triphasé avec tableau au secondaire.
- Réponses : 1
- Vues : 882
Re: installation transformateur d'isolement triphasé avec tableau au secondaire.
Bonjour, Je viens de regarder ta notice transfo. Tu relies le point de neutre au secondaire du transformateur directement à la terre de ton installation, cela reviendra à créer une boucle permettant d'assurer le déclenchement de tes dispositifs de protection. Les 30mA sont des protection complémenta...
- jeu. 24 mars 2022 17:41
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : protection BT d'un transformateur 2000KVA
- Réponses : 4
- Vues : 3974
Re: protection BT d'un transformateur 2000KVA
Bonjour,
Regarde dans le guide UTE 15-106,
Châpitre 4.
Et le coffret chargeur, la section de la liaison équipotentielle est de 4mm² ( voir 13-100 dans le chapitre 542 ), il y a une dérogation pour les appareils de mesure et protection.
Cordialement
Regarde dans le guide UTE 15-106,
Châpitre 4.
Et le coffret chargeur, la section de la liaison équipotentielle est de 4mm² ( voir 13-100 dans le chapitre 542 ), il y a une dérogation pour les appareils de mesure et protection.
Cordialement
- jeu. 24 mars 2022 17:33
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
- Réponses : 5
- Vues : 2258
Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
Re,
Pour les ASI, tu trouveras tes réponses dans le guide UTE 15-402
Cordialement
Pour les ASI, tu trouveras tes réponses dans le guide UTE 15-402
Cordialement
- jeu. 24 mars 2022 17:31
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
- Réponses : 5
- Vues : 2258
Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
Bonjour, Tu trouveras tes réponses dans le guide UTE 15-401 concernant la mise en œuvre des groupes électrogènes - règles d'installation. Tu as trois types de groupes électrogènes : - Groupe portable - Groupe mobile - Groupe de remplacement L'impédance de la source étant plus élevée du fait de la te...
- jeu. 17 mars 2022 22:39
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Ajout d'un groupe électrogène a une installation existante
- Réponses : 4
- Vues : 7020
Re: Ajout d'un groupe électrogène a une installation existante
Bonjour, Petit précision à ton explication, Le 3xIn pour le courant de court-circuit n'est le maximum tout dépend de la valeur de la réactance transitoire du GE. A défaut, je te l'accorde c'est ça en l'absence de document constructeur mais ce n'est pas toujours le cas. Egalement le pdc des disjoncte...