3 résultats trouvés

par AchELEC
lun. 18 nov. 2019 16:20
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
Réponses : 11
Vues : 9734

Re: Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT

Merci mrbapt pour ces clarifications.
J'ai appliqué les coefficients de correction :
Image
Mais caneco donne Iz = 186 A comme vous voyez:
Image
par AchELEC
lun. 18 nov. 2019 13:33
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
Réponses : 11
Vues : 9734

Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT

Bonjour tout le monde, J’espère que vous allez bien J'ai une petite question si c'est possible Sur caneco bt 2019, j'ai ajusté tous les coefficients de correction à 1. Donc, il faut normalement que le courant d'emploi sera égal au courant admissible. Sur caneco, je trouve ça : https://i.ibb.co/5x9fQ...

Aller à la recherche avancée