3 résultats trouvés
- lun. 18 nov. 2019 16:43
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
- Réponses : 11
- Vues : 9744
Re: Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
Merci beaucoup Monsieur
- lun. 18 nov. 2019 16:20
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
- Réponses : 11
- Vues : 9744
Re: Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
Merci mrbapt pour ces clarifications.
J'ai appliqué les coefficients de correction :
Mais caneco donne Iz = 186 A comme vous voyez:
J'ai appliqué les coefficients de correction :
Mais caneco donne Iz = 186 A comme vous voyez:
- lun. 18 nov. 2019 13:33
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
- Réponses : 11
- Vues : 9744
Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
Bonjour tout le monde, J’espère que vous allez bien J'ai une petite question si c'est possible Sur caneco bt 2019, j'ai ajusté tous les coefficients de correction à 1. Donc, il faut normalement que le courant d'emploi sera égal au courant admissible. Sur caneco, je trouve ça : https://i.ibb.co/5x9fQ...