8 résultats trouvés

par Nico07
mer. 8 nov. 2023 16:54
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Disjoncteur pour synchro coupleur
Réponses : 0
Vues : 3354

Disjoncteur pour synchro coupleur

Bonjour, Dans le cadre d'une étude pédagogique, je souhaiterais installer un synchrocoupleur en sortie d'une génératrice. Ma question porte sur le type de disjoncteur à utiliser. Est-ce qu'il s'agit d'un disjoncteur spécifique ? D'un disjoncteur motorisé commandé par un contacteur, lui-même commandé...
par Nico07
ven. 27 déc. 2019 16:05
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Relation entre courant d'excitation et tension de sortie
Réponses : 1
Vues : 1818

Relation entre courant d'excitation et tension de sortie

Bonjour à tous,

Pour un alternateur synchrone triphasé, existe-il une formule physique qui définit la relation entre le courant d'excitation et la tension de sortie?

Merci!
par Nico07
jeu. 28 nov. 2019 20:55
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Court-circuit en régime IT
Réponses : 1
Vues : 2133

Court-circuit en régime IT

Bonjour, Je profite de ce forum pour poser les questions que j'aurais du poser pendant mes études. Celle qui me trotte dans la tete aujourd'hui concerne le régime de neutre IT. En régime IT, lorsqu'un défaut d'isolement se produit, le courant de fuite passe par la terre, mais est "stoppé" ...
par Nico07
jeu. 28 nov. 2019 20:42
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Mise en parallèle d'alternateurs
Réponses : 2
Vues : 2425

Re: Mise en parallèle d'alternateurs

Effectivement, vu comme ça c'est beaucoup plus clair.
Merci beaucoup !
par Nico07
mer. 27 nov. 2019 22:12
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Mise en parallèle d'alternateurs
Réponses : 2
Vues : 2425

Mise en parallèle d'alternateurs

Bonjour, Je me pose une question qui peut paraitre bête, mais à laquelle j'aimerais avoir la réponse. Pourquoi le fait de coupler un alternateur au réseau ne provoque pas de court-circuit avec les autres sources d'énergie du réseau? J'ai bien en tête qu'il est nécessaire de respecter le niveau de te...
par Nico07
mer. 20 nov. 2019 14:01
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Comportement d'un condensateur surdimensionné
Réponses : 7
Vues : 6333

Re: Comportement d'un condensateur surdimensionné

Merci beaucoup pour ces éclaircissements !
par Nico07
mar. 19 nov. 2019 15:02
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Comportement d'un condensateur surdimensionné
Réponses : 7
Vues : 6333

Re: Comportement d'un condensateur surdimensionné

Bonjour et merci pour vos réponses. Est-ce que vous pouvez compléter ces 2 points: A contrario, un alternateur est un générateur actif: si l'on fait varier son excitation, on fait varier la production de réactif: Q croît quand l'excitation augmente et inversement décroît lorsqu'elle diminue Je n'ava...
par Nico07
dim. 17 nov. 2019 16:28
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Comportement d'un condensateur surdimensionné
Réponses : 7
Vues : 6333

Comportement d'un condensateur surdimensionné

Bonjour à tous, Je me pose une question, on utilise des batteries de condensateurs dans l'industrie pour consommer de l'énergie réactive et ainsi maintenir un cos phi inférieur à 0,93. Dans la pratique ils sont dimensionnés au plus près de cos phi = 0,93. Ma question est: si la batterie de condensat...