6 résultats trouvés

par abyss
jeu. 10 oct. 2019 19:47
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : telerupteur qui vibre
Réponses : 15
Vues : 9286

Re: telerupteur qui vibre

Hello, Panne résolue... Tu avais raison...j'en doutais pas en fait....j'ai mis un bouton poussoir à la place mais j'ai mis en L1 alors qu'il était écrit partout qu'il fallait brancher en L2. Le l2 faisait grésiller et empêchait l’extinction avec les autres boutons. Le L1...tout marche nickel. Merci ...
par abyss
jeu. 10 oct. 2019 12:03
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : telerupteur qui vibre
Réponses : 15
Vues : 9286

Re: telerupteur qui vibre

merci pour tes avis et conseils...je te tiens au courant...si la panne est résolue...
@+
par abyss
jeu. 10 oct. 2019 11:32
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : telerupteur qui vibre
Réponses : 15
Vues : 9286

Re: telerupteur qui vibre

salut,

Le telerutpeur d'origine est un HAGER BPN 520. J'ai racheté le même d'ailleurs.
Cette histoire d'interrupteurs est dingue quand même....Ils en ont mis un en bas de l'escalier, ensuite à l'étage des poussoirs et même un poussoir avec à côté un interrupteur.
par abyss
mer. 9 oct. 2019 23:09
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : telerupteur qui vibre
Réponses : 15
Vues : 9286

Re: telerupteur qui vibre

D'accord....en fait il arrête de vibrer quand je débranche l'interrupteur du bas. La chose étrange c'est que j'ai acheté un interrupteur neuf et ça ne change rien. Mais tu disais que je ne devrais avoir que des boutons poussoirs ? C'est possible qu'une société fasse une telle erreur ? Surtout que ce...
par abyss
mer. 9 oct. 2019 22:15
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : telerupteur qui vibre
Réponses : 15
Vues : 9286

Re: telerupteur qui vibre

J'ai oublié de préciser que c'est une installation faite par une société et qui marchait correctement jusqu'il y a peu de temps. Ca a commencé avec l’interrupteur du bas qui n'allumait plus la lumière et le grésillement du telerupteur a alors commencé. Je ne sais pas ce que veut dire contact NO mais...
par abyss
mer. 9 oct. 2019 19:52
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : telerupteur qui vibre
Réponses : 15
Vues : 9286

telerupteur qui vibre

Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de télérupteur bipolaire HAGER EPN 520 qui grésille. Celui-ci est neuf, l'ancien s'était subitement mis à grésiller aussi et a fini par griller. Je l'ai remplacé mais depuis celui-ci grésille aussi. Sur ce télérupteur il y a 1 interrupteur au rez-d...