22 résultats trouvés

par mrbapt
lun. 11 oct. 2021 16:16
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Interprétation ERP / EL05 $5?
Réponses : 1
Vues : 1302

Re: Interprétation ERP / EL05 $5?

Hello, Suivant l'article EL9 : Tout tableau électrique « normal » est installé : - soit dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 5, § 1 ; - soit dans un local ou dégagement non accessible au public ; - soit dans un local ou dégagement accessible au public, à l'exclusion des ...
par mrbapt
mar. 10 déc. 2019 15:21
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
Réponses : 11
Vues : 9740

Re: Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT

Bonjour à tous. Comme nous en étions convenu, j'ai repris les deux sujets (mélangé par erreur et par mes soins). J'ai longuement travaillé sur l'un deux , l'autre viendra après, soyez patient !. En ce qui concerne ce premier, j'ai détecté pas mal d'erreur dont à mon avis certaines incombent au four...
par mrbapt
lun. 9 déc. 2019 12:48
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème de calibrations Tableau Divisionnaire
Réponses : 4
Vues : 3343

Re: Problème de calibrations Tableau Divisionnaire

Par principe, j'ajouterais que si vous avez des inter différentiels 40A, il est préférable de les protéger en amont ... donc de ne pas mettre un disjoncteur d'un calibre supérieur à 40A.
par mrbapt
lun. 18 nov. 2019 15:39
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
Réponses : 11
Vues : 9740

Re: Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT

Bonjour tout le monde, J’espère que vous allez bien J'ai une petite question si c'est possible Sur caneco bt 2019, j'ai ajusté tous les coefficients de correction à 1. Donc, il faut normalement que le courant d'emploi sera égal au courant admissible. Sur caneco, je trouve ça : https://i.ibb.co/5x9f...
par mrbapt
lun. 18 nov. 2019 15:22
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Contacteur Tétra piloté par un télérupteur bipolaire avec BP
Réponses : 2
Vues : 2365

Re: Contacteur Tétra piloté par un télérupteur bipolaire avec BP

Bonjour à tous, j'aimerais avoir si possible un schéma d'un contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire (en faite il y en aura 1 par phase) avec BP. C'est pour une installation d'éclairage environ 150 réglettes étanche (30w). Merci d'avance un télérupteur par phase ? Pourquoi faire ? dans ...
par mrbapt
jeu. 7 nov. 2019 17:44
Forum : Régime du neutre
Sujet : Changement regime de neutre caneco bt
Réponses : 1
Vues : 2581

Re: Changement regime de neutre caneco bt

Normalement, pas de soucis pour opérer un changement de régime de neutre sur Caneco. Il suffit de le faire dans Source ( touche F2 ou F3 pour Normal / Secours ). Ensuite, il faut bien sur que tu t'assures de ne pas avoir de généraux en disjoncteur "Triphasé" si toutefois tu étais auparavan...
par mrbapt
lun. 28 oct. 2019 16:28
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Logiciel de conception BT
Réponses : 3
Vues : 3045

Re: Logiciel de conception BT

Hello, Je m'étais posé la question, j'ai reçu différents éditeurs de logiciel, testé 2, 3 trucs ... et jusqu'à maintenant je n'ai jamais trouvé de logiciel remplissant toutes les conditions nécessaies au bon établissement d'un plan d'EXE convenable. Avec le BIM, j'ai espoir que ça évolue un peu ... ...
par mrbapt
mar. 1 oct. 2019 15:29
Forum : Régime du neutre
Sujet : Installation domestique - régime de neutre pour distribution du courant ondulé
Réponses : 1
Vues : 3394

Re: Installation domestique - régime de neutre pour distribution du courant ondulé

Hello, IT par défaut pas de coupure au premier defaut car tu as l'impédance ... et surtout je ne vois en aucun cas l’intérêt d'un régime IT en domestique ? Déjà que en hospitalier un coup sur 2 c'est shunter ... Tu te fous d'avoir de la continuité de service quand tu auras un défaut sur ton départ é...
par mrbapt
jeu. 1 août 2019 15:54
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Baes erp
Réponses : 13
Vues : 8673

Re: Baes erp

Didier62 a écrit : jeu. 1 août 2019 09:17 bonjour,
outre le balisage des portes, il n'y a pas de de blocs d'ambiance dans cet ERP ?

cordialement
Pourquoi avec une surface de vente de 40m² ?

Aller à la recherche avancée