21 résultats trouvés
- ven. 13 déc. 2019 09:01
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Problème de calibrations Tableau Divisionnaire
- Réponses : 4
- Vues : 3384
Re: Problème de calibrations Tableau Divisionnaire
Bonjour à tous. Un petit schéma (renseigné avec toutes les caractéristiques des appareillages) aurait permis de cerner le problème et de répondre correctement à vos attentes :: - Sélectivité ampèremétrique - Sélectivité sur les différentiels. Un schéma à main levé suffit amplement. Merci de compléte...
- jeu. 12 déc. 2019 11:52
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
- Réponses : 11
- Vues : 10125
Re: Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
Bonjour à tous. Compléments d'information sur les influences externes concernant les canalisations et les choix de la nature des isolants (Isolation → isolants en contact avec les âmes conductrice). Le logiciel ne fait pas tout. c'est une des raisons que j'applique toujours la méthode suivante : ave...
- mer. 4 déc. 2019 11:37
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
- Réponses : 11
- Vues : 10125
Re: Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
Bonjour à tous. Comme nous en étions convenu, j'ai repris les deux sujets (mélangé par erreur et par mes soins). J'ai longuement travaillé sur l'un deux , l'autre viendra après, soyez patient !. En ce qui concerne ce premier, j'ai détecté pas mal d'erreur dont à mon avis certaines incombent au fourn...
- mar. 26 nov. 2019 09:05
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA
- Réponses : 13
- Vues : 12181
Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA
Bonjour à tous. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit par les autres membres du forum. Je ne peux que résumé ce qui a été bien dit : - Mauvaise dimension des jeux de barres (j'en doute surtout si cela à été fait par des spécialistes : ont ils pris en compte tous les paramètres : Intensité a...
- sam. 23 nov. 2019 12:27
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
- Réponses : 11
- Vues : 10125
Re: Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
Bonjour.
Manifestement, j'ai mélangé deux sujets. Mais ou avez-je donc la tête (soit sous le san-crâne, soit sous l'IRM ....)
Mille excuses !
viewtopic.php?f=19&t=12161
Cordialement.
PS : A tête reposée, je vais reprendre le sujet.
Manifestement, j'ai mélangé deux sujets. Mais ou avez-je donc la tête (soit sous le san-crâne, soit sous l'IRM ....)
Mille excuses !
viewtopic.php?f=19&t=12161
Cordialement.
PS : A tête reposée, je vais reprendre le sujet.
- sam. 23 nov. 2019 11:47
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Calcul d'intensité
- Réponses : 4
- Vues : 3457
- sam. 23 nov. 2019 10:19
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Calcul d'intensité
- Réponses : 4
- Vues : 3457
Re: Calcul d'intensité
Bonjour à tous. Bonjour cocod Ce document (additif du guide pratique UTE C 15-105 de 2005) doit pouvoir vous aider à mieux cerner le calcul du courant d'emploi des circuits d'éclairage. Vous y trouverez en particulier les caractéristiques principales des appareils d'éclairage standards. A vous ensui...
- sam. 23 nov. 2019 09:09
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
- Réponses : 11
- Vues : 10125
Re: Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
Bonjour à tous. Sincèrement désolé ! J'ouvre à nouveau le sujet sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs heures (réparties sur plusieurs jours). Je ne retrouve pas me semble t'il le sujet tel qu'il était posé à l'origine et en particulier le schéma dans lequel était inclus le transformateur de sé...
- ven. 22 nov. 2019 20:06
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
- Réponses : 11
- Vues : 10125
Re: Courant d'emploi / Courant admissible sur Caneco BT
Bonsoir à tous. J'arrive au terme de ma réflexion en ce qui concerne le problème posé par notre ami. J'espère que ma réflexion va dans le bon sens. Je n'ai pas vu de lien entre les notes de calcul présentées et le schéma. J'ai l'impression qu'il s'agit de deux sujets sans lien l'un avec l'autre. J'a...
- mar. 24 sept. 2019 16:21
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Schéma des liaisons à la terre ITN & ITS
- Réponses : 20
- Vues : 16650
Re: Schéma des liaisons à la terre ITN & ITS
Bonjour à tous.
Le temps de la réflexion est terminé.
A vos plumes pour commenter mes propos.
très cordialement.
https://www.cjoint.com/c/IIyouZFkPRI
Le temps de la réflexion est terminé.
A vos plumes pour commenter mes propos.
très cordialement.
https://www.cjoint.com/c/IIyouZFkPRI