10 résultats trouvés

par Arzou
mer. 25 sept. 2019 20:33
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : alternateur Tri 14kva remplacement carte de commande
Réponses : 5
Vues : 4380

Re: alternateur Tri 14kva remplacement carte de commande

c'etait un mono cylindre deutz... le reste je ne sais plus, il est reparti!
par Arzou
dim. 8 sept. 2019 20:39
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Masse véhicule
Réponses : 4
Vues : 3357

Re: Masse véhicule

Plus le fait que la masse du véhicule et toi même vous etes relié a la terre ... donc meme potentiel

Par contre avec les voitures électriques, je ne me risquerais pas a toucher les bornes de la batterie car la ce n'est plus du 12v...
par Arzou
dim. 8 sept. 2019 19:41
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : alternateur Tri 14kva remplacement carte de commande
Réponses : 5
Vues : 4380

Re: alternateur Tri 14kva remplacement carte de commande

Résolu !! Apres bien des péripéties, jai eu une reponse de leroy somer, "Le fr4 n'est plus trouvable , essayer le R120, mais jamais testé ", Bon.. ok.. tant pis, 220 euros.... et j'ai reçu le regulateur jeudi, Installation... raté... tension maxi 180v entre phase et neutre et 330 entre pha...
par Arzou
dim. 14 juil. 2019 23:16
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Mon compresseur fait tout sauter...
Réponses : 9
Vues : 6126

Re: Mon compresseur fait tout sauter...

Labobine a écrit : dim. 9 juin 2019 08:33 Bonjour,
Les mesures sont bonnes et le moteur est bien branché mais malheureusement l'aspect des enroulements avec le frettage fondu signifie que que c'est mort pour mort.
+1 !!
par Arzou
dim. 14 juil. 2019 23:08
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Moteur 400V avec seulement 2 fils?
Réponses : 2
Vues : 2604

Re: Moteur 400V avec seulement 2 fils?

Labobine a écrit : ven. 5 juil. 2019 15:38 Bonjour,
Fatalement votre moteur est monophasé et probalement à spire de Fraeger et donc pas besoin de condensateur.
Si il est en 400v c 'est pour être branché a un endroit où il n'y a pas de neutre.
... comme dans un radiateur qui devait être alimenté en 3x400v sans neutre...
Donc normal.
par Arzou
dim. 14 juil. 2019 00:07
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : alternateur Tri 14kva remplacement carte de commande
Réponses : 5
Vues : 4380

Re: alternateur Tri 14kva remplacement carte de commande

Il l'a utilisé pour alimenter des amplis (une teuf quoi ) plus des éclairages.

Mais ils fournissent bcp de décibels.
par Arzou
sam. 6 juil. 2019 16:29
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : alternateur Tri 14kva remplacement carte de commande
Réponses : 5
Vues : 4380

alternateur Tri 14kva remplacement carte de commande

Bonjour a tous, j'ai confié mon GE à un copain qui au bout de quelques heures de fonctionnement me l'a rendu.. hs! alternateur ARSE LSA41NS1T Régulateur FRM 5/400 https://i.ibb.co/R9mN6hB/20190606-171613.jpg [/url] https://i.ibb.co/R9mN6hB/20190606-171613.jpg https://i.ibb.co/1JptyMW/20190706-155113...
par Arzou
sam. 25 mai 2019 21:53
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : remplacement condensateur
Réponses : 3
Vues : 3168

Re: remplacement condensateur

Heu... désolé de te contredire labobine , maisla première images est un double condensateur, 1 de 14 uf, et un de 3,5 uf, dans le meme récipient.. attention donc a ne pas utiliser le second. ( a moins que dans dans ton montage tu n'utilises que la capacité de 14 uf)
par Arzou
sam. 25 mai 2019 21:45
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Problème moteur surpresseur
Réponses : 6
Vues : 4217

Re: Problème moteur surpresseur

Bonsoir,
Regardez déjà l'intensité utilisé par le moteur, si elle est supérieur à ce qui est indiqué sur sa plaque soit vous avez des enroulements en cour circuits soit tout simplement il commence à se gripper.. ( caoutchouc qui se durcit, roulements, rouilles, boues etc..)
par Arzou
sam. 25 mai 2019 19:13
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : groupe électrogène
Réponses : 1
Vues : 1932

Re: groupe électrogène

ça dépends du démarreur. il est en 12 ou 24 V? Au boulot on en a 1 de 160 KVA il est équipé de 2 batteries 12V 100A/h en série soit 24V/100A/h si tu n'as pas d'info sur le Ge tu peux y aller de manière Empirique, Essaye de voir ce qu'indique le Démarreur ou voir s'il a une référence . avec 12V/100 A...

Aller à la recherche avancée