Bonjour,
Effectivement, le zig zag sert de bobine de point neutre.
Il est possible de le couper par un disjoncteur car il est redonde par un second transformateur.
C'est un réseau privé avec des parafoudres sur la bt
2 résultats trouvés
- jeu. 5 sept. 2019 15:57
- Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Sujet : Surtension transfo zig zig étoile
- Réponses : 3
- Vues : 4531
- jeu. 9 mai 2019 17:05
- Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Sujet : Surtension transfo zig zig étoile
- Réponses : 3
- Vues : 4531
Surtension transfo zig zig étoile
Bonjour à tous. J'ai un problème de claquage dans une installation alimentée par un transfo hta bt primaire zig zag relié à la masse et secondaire étoile en tn-s. Suite à un défaut monophasé côté hta, il y a eu des surtensions sur la bt. On ne sais pas précisément quand avant ou après l'ouverture de...