10 résultats trouvés

par Thierry G
mer. 20 févr. 2019 18:22
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Remplacement fusible EDF obsolète
Réponses : 22
Vues : 238094

Re: Remplacement fusible EDF obsolète

Cher Carminas, Je vous remercie vivement du temps que vous avez généreusement consacré à mon sujet. Je n'espérais pas tant de disponibilité... Grâce à votre aide à la fois précise et détaillée, j'ai compris comment traiter mon problème de départ et de plus, ma compréhension de ce qu'est une installa...
par Thierry G
mar. 19 févr. 2019 22:40
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Remplacement fusible EDF obsolète
Réponses : 22
Vues : 238094

Re: Remplacement fusible EDF obsolète

Bonsoir Carminas. D'abord, merci de votre aide que je trouve bien précieuse. Même si je ne suis pas très compétent en installations électriques, j'ai l'impression que votre idée d'Interrupteur différentiel tétrapolaire répond exactement aux remarques de tous ceux qui se sont exprimés. En outre, est-...
par Thierry G
mar. 19 févr. 2019 18:36
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Remplacement fusible EDF obsolète
Réponses : 22
Vues : 238094

Re: Remplacement fusible EDF obsolète

Je voie que votre installation n ecompporte pas de différentiel. Peut etre serait il judicieux de remplacer ses fusibles par un disjoncteur différentiel, voir un inter différentiel. Vous avez raison. Sur la base de l'avis détaillé posté ce matin par Carminas, j'en étais arrivé à cette conclusion qu...
par Thierry G
mar. 19 févr. 2019 12:37
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Remplacement fusible EDF obsolète
Réponses : 22
Vues : 238094

Re: Remplacement fusible EDF obsolète

Merci pour tous ces conseils. Quand l'employé d'Enedis est venu, il a regardé l'ensemble compteur / disjoncteur / tableau et dit "c'est de la bidouille". A ce moment-là, en regardant le "bornier de connexion" (je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque), je me suis fa...
par Thierry G
mar. 19 févr. 2019 01:03
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Remplacement fusible EDF obsolète
Réponses : 22
Vues : 238094

Re: Remplacement fusible EDF obsolète

(...) après vous pouvez mettre des fusibles 32a cela sera toujours mieux que les 30a d'enedis Si je fais ça (en tout cas le temps de faire revoir toute l'installation par un professionnel compétent), qu'est-ce que je mets comme type de fusibles 32A ? Des gG 500V* ? (*) genre ça par exemple : https:...
par Thierry G
mar. 19 févr. 2019 00:52
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Remplacement fusible EDF obsolète
Réponses : 22
Vues : 238094

Re: Remplacement fusible EDF obsolète

Vu que les circuits ont l'air d'avoir un disjoncteur et si ces fusibles sont bien placé entre le disjoncteur EDF et le tableau, ils ne servent à rien. Autant les virer plutôt que des remplacer par un disjoncteur. Je confirme : les fusibles sont entre le disjoncteur de branchement et leS tableauX. E...
par Thierry G
lun. 18 févr. 2019 21:15
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Remplacement fusible EDF obsolète
Réponses : 22
Vues : 238094

Re: Remplacement fusible EDF obsolète

Bonsoir, les liens ne fonctionnent pas De toutes les façons les fusibles 32a claqueront plus vite qu'un 30a d'enedis car les fusibles enedis sont des type AD ( accompagnement disjoncteur ) donc ils sont sensés lachés sur court-circuit si le disjoncteur de branchement ne déclenche pas assez vite Mil...
par Thierry G
lun. 18 févr. 2019 21:11
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Remplacement fusible EDF obsolète
Réponses : 22
Vues : 238094

Re: Remplacement fusible EDF obsolète

Bonsoir La question est à quoi servent ces fusibles dans une installation domestiques ? Si c'est juste en aval du disjoncteur de branchement, pour moi ils ne servent à rien Car je suppose qu'il y a des disjoncteurs et/ou des fusibles qui protègent individuellement chaque circuit dans l'installation...
par Thierry G
lun. 18 févr. 2019 18:44
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Remplacement fusible EDF obsolète
Réponses : 22
Vues : 238094

Re: Remplacement fusible EDF obsolète

A Didier 62 et Circus, D'abord merci d'avoir répondu... @Didier 62 : je confirme : pas de plombage Enedis. @Circus : je joins une photo du tableau (compliqué à prendre car pas de recul) et une du porte fusibles : https://photos.google.com/photo/AF1QipMQbXFTW0mXvaoBfog3yq5LmHbGGp_7LqsboZHv https://ph...
par Thierry G
lun. 18 févr. 2019 13:32
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Remplacement fusible EDF obsolète
Réponses : 22
Vues : 238094

Remplacement fusible EDF obsolète

Bonjour à tous. Mon installation comprend, au sortir du compteur EDF domestique (qui délivre du 220V et du triphasé) un porte fusible 4 broches dont les cartouches actuelles sont toutes des modèles EDF 440V 30A 14x51. Un modèle de cartouche difficile à trouver et très cher. L'un des fusibles ayant s...

Aller à la recherche avancée