4 résultats trouvés

par Breuerois
jeu. 28 févr. 2019 10:57
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Contacteur pompe
Réponses : 6
Vues : 4610

Re: Contacteur pompe

Bonjour, Merci pour toutes vos réponses. Il a fallu que je la remette en service donc j'ai préféré mettre un LC1D25 dans le doute. J'en ai profité pour faire les mesures : -la tension est de 410V à vide, elle "descend" à 408V pompe en marche. -l'intensité est de 13A environ avec un pic à 8...
par Breuerois
mar. 26 févr. 2019 09:59
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Contacteur pompe
Réponses : 6
Vues : 4610

Re: Contacteur pompe

oui en effet, la protection est un sectionneur porte fusible de 20A.
Le thermique étant installé sous le contacteur.
par Breuerois
lun. 18 févr. 2019 08:27
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Contacteur pompe
Réponses : 6
Vues : 4610

Re: Contacteur pompe

Bonjour, Voici les référence de la pompe : -P-Typ EMU Ks70ZM / M-Typ F17.1-2/15 -n°série = 650327514 -U=400V tri -In=15.6A -P2=7.5kW -n=2860 L/min -Ist=85.00A Sf=1.00/Isf 15.6A La pompe est utilisé environ 1 fois par semaine maximum en hiver. Une fois en route, elle tourne environ 3 heures. Donc un ...
par Breuerois
ven. 8 févr. 2019 17:43
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Contacteur pompe
Réponses : 6
Vues : 4610

Contacteur pompe

Bonjour, A mon travail, nous avons acheté une nouvelle pompe de chez Wilo (U=400V, In=15.6A et p=7.5kW), cela fait deux fois que le contacteur mis en place (contacteur schneider réf LC1D18) crâme : les contacts de puissance se soudent et le contacteur ne se coupe plus. Je n'arrive pas à voir d'où ce...

Aller à la recherche avancée