9 résultats trouvés

par Nikko485
lun. 18 févr. 2019 23:47
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire, tri-phasé dans le garage !
Réponses : 19
Vues : 12001

Re: Tableau divisionnaire, tri-phasé dans le garage !

J'ai l'impression que la phase 2 est la moins chargée. A confirmer Ok ça me conforte dans mon idée. Une hypothèse : Je vire le 32A et son cable de 4mm2 (et peut être monter autre chose dessus mais sous un 20A, à voir selon les besoins...), la plaque de cuisson n'est pas pour demain et de toute faço...
par Nikko485
sam. 16 févr. 2019 20:15
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire, tri-phasé dans le garage !
Réponses : 19
Vues : 12001

Re: Tableau divisionnaire, tri-phasé dans le garage !

Bonsoir Au pire je risque quoi ? Au pire, vous risquez de mourir. Il faut bien comprendre que ce genre de protection ne sert qu'en cas de défaut d'isolement sur l'appareil que vous raccordez. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a jamais eu qu'il n'y en aura pas un jour. Peut être demain, dans un an, da...
par Nikko485
ven. 15 févr. 2019 18:05
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire, tri-phasé dans le garage !
Réponses : 19
Vues : 12001

Re: Tableau divisionnaire, tri-phasé dans le garage !

Les normes imposent l'utilisation de différentiel type A pour les plaque de cuisson et le lave-linge. Ok, je les changerais avant le consuel. Quitte a en mètre partout histoire de pouvoir évoluer ! j 'suis désolé mais depuis le début du post cette question n'était pas abordé, mais maintenant avec v...
par Nikko485
ven. 15 févr. 2019 15:24
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire, tri-phasé dans le garage !
Réponses : 19
Vues : 12001

Re: Tableau divisionnaire, tri-phasé dans le garage !

Il vous faut une protection différentielle type A pour la protection du lave linge (prise directe) et de la plaque de cuisson, (prise force chez vous je pense). Si c'est l inter differentiel triphasé, il faut prendre un "HI" Merci pour la réponse, ça tombe bien c'est pas du tout ce qu'il ...
par Nikko485
jeu. 14 févr. 2019 23:19
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire, tri-phasé dans le garage !
Réponses : 19
Vues : 12001

Re: Tableau divisionnaire, tri-phasé dans le garage !

Re bonjours ici ! Je commence cette semaine a installer tout ça. Apres plusieurs jours a retrouver toutes les boites de dérivations, de démêler le bazar, changer les conducteurs malade ou trop court, le temps est venu de câbler le tableau neuf. Je précise que pendant ce temps, j'ai toujours de l'éle...
par Nikko485
mar. 5 févr. 2019 14:34
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire, tri-phasé dans le garage !
Réponses : 19
Vues : 12001

Re: Tableau divisionnaire, tri-phasé dans le garage !

Bonjour Votre DB est un 10/30A C'est à dire qu'il possède les calibre suivants avec les abonnements associés : - 10A : 6kVA - 15A : 9kVA - 20A : 12kVA - 25A : 15kVA - 30A : 18kVA Merci pour ces explications, mon abonnement est 15A 9kVA. Maintenant je sais ce que ça signifie ! Cela veut dire que que...
par Nikko485
mar. 5 févr. 2019 06:26
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire, tri-phasé dans le garage !
Réponses : 19
Vues : 12001

Re: Tableau divisionnaire, tri-phasé dans le garage !

Bonjour de bon matin ! Bonsoir Il faut respecter l'une ou l'autre des 2 règles suivantes : - la règle par rapport à l'aval sur le calibre des disjoncteurs que vous évoqué. En triphasé on raisonne par phase. C'est 40A par phase, il ne faut donc pas dépasser 40A par phase. Mais dans votre cas c'est le...
par Nikko485
lun. 4 févr. 2019 20:41
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire, tri-phasé dans le garage !
Réponses : 19
Vues : 12001

Re: Tableau divisionnaire, tri-phasé dans le garage !

Bonsoir, Déjà merci à vous pour vos réponses. Pourquoi voulez vous faire passer le consuel? Les Assurances ! J'ai eu tellement d'emmanche sans nom avec ces requins que je ne "négligerai" plus jamais rien... Cela ne me semble pas pertinent d'alimenter le garage à partir de l'ID tetra du tab...
par Nikko485
lun. 4 févr. 2019 10:43
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire, tri-phasé dans le garage !
Réponses : 19
Vues : 12001

Tableau divisionnaire, tri-phasé dans le garage !

Bonjour, suite à un début d’incendie dans mon tableau électrique, j’ai provisoirement remplacé les fusibles par des disjoncteurs et accessoirement rajouté des ID à 30mA d’occasion. Ayant eu enfin les sous pour acheter le nouveau matériel (Seimens) et les câbles (R2V) pour tout retirer, je me pose de...

Aller à la recherche avancée