Guide lignes aériennes HTA
Bonjour,
Peut quelqu'un me donner le nom d'un bon guide technique ou une thèse sur la conception des lignes aériennes moyennes tension et le choix de type de poteaux métalliques ( poteau d'ancrage..etc).
Merci d'avance.
Peut quelqu'un me donner le nom d'un bon guide technique ou une thèse sur la conception des lignes aériennes moyennes tension et le choix de type de poteaux métalliques ( poteau d'ancrage..etc).
Merci d'avance.
- jeu. 15 sept. 2022 19:28
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Section du cable font de fouille
- Réponses : 6
- Vues : 3281
Re: Section du cable font de fouille
Merci bien tom91 Bonjour, Je pense que pour la grande majorité des postes alimentés en MT (10 à 30kV) oui, mais il faut tout de même effectuer un calcul : La NF C13-100 demande du 25mm² cuivre minimum, à vous de voir si vous souhaitez plus. Tandis que le NF C13-200 demande du 25mm² minimum pour assu...
- mar. 13 sept. 2022 15:59
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Section du cable font de fouille
- Réponses : 6
- Vues : 3281
Re: Section du cable font de fouille
Bonjour, Merci pour votre réponse. Mais est ce que 25mm² suffit pour tous les postes. Bonjour, La section minimale doit bien être 25mm², selon les guides établis par Enedis. Ce qui rejoint les normes/guides 15100 / 13100/ 13200 / 15106 ... Pour un poste de distribution publique HTA/BT, cette valeur ...
- mar. 13 sept. 2022 15:59
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Section du cable font de fouille
- Réponses : 6
- Vues : 3281
Re: Section du cable font de fouille
Merci pour votre réponse. Mais est ce que 25mm² suffit pour tous les postes.
- lun. 12 sept. 2022 08:44
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Section du cable font de fouille
- Réponses : 6
- Vues : 3281
Section du cable font de fouille
Bonjour, Peut Quelqu'un me dire quelle est la norme qui définit la section du câble de mise à la terre en fond de fouille pour les postes de distribution publique HTA/BT. J'ai déjà lu des guides qui recommandent 25mm2 mais je ne sais pas d'où vient cette valeur ( exemple sur page 10/44 du guide sur ...
- jeu. 24 mars 2022 19:33
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
- Réponses : 5
- Vues : 2207
Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
Bonjour,
J'ai une copie de l'UTE 15-401 et je pense que la réponse à ma question s'y trouve comme vous l'avez dit. Malheureusement, je n'ai pas de copie de l'UTE 15-402.
Merci beaucoup.
J'ai une copie de l'UTE 15-401 et je pense que la réponse à ma question s'y trouve comme vous l'avez dit. Malheureusement, je n'ai pas de copie de l'UTE 15-402.
Merci beaucoup.
- jeu. 24 mars 2022 13:19
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
- Réponses : 5
- Vues : 2207
Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
Bonjour, Lmax doit être vérifiée pour les régimes de neutre TN et IT et même pour la protection contre les courts-circuits minimum. STP voir lien ci-dessous : https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Calcul_du_courant_de_court-circuit_minimal_pr%C3%A9sum%C3%A9#Utilisation_de_tableaux_pour_d.C3....
- mer. 23 mars 2022 22:35
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
- Réponses : 5
- Vues : 2207
Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
Bonjour, j'ai une petite question relative au calcul des section des cables. comment déterminer la longueur maximale du câbles de puissance BT protégée contre le minimum court-circuit si la source est un groupe électrogène (l'impédance de la source pendant le court-circuit est importante) ou ASI. Me...
- mer. 15 déc. 2021 16:52
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : section du conducteur de terre
- Réponses : 3
- Vues : 6489
Re: section du conducteur de terre
Bonjour, La C13-100 concerne UNIQUEMENT les installations de livraison à partir d'un réseau de distribution publique limité à 33 kV, et ce, jusqu'à une "frontière" bien définie. Cette frontière se situe nécessairement à l'intérieur d'un bâtiment (voir article111). Cela explique pourquoi c...