21 résultats trouvés

par aabdo02
lun. 18 mars 2024 11:15
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Guide lignes aériennes HTA
Réponses : 2
Vues : 448

Guide lignes aériennes HTA

Bonjour,

Peut quelqu'un me donner le nom d'un bon guide technique ou une thèse sur la conception des lignes aériennes moyennes tension et le choix de type de poteaux métalliques ( poteau d'ancrage..etc).
Merci d'avance.
par aabdo02
jeu. 15 sept. 2022 19:28
Forum : Régime du neutre
Sujet : Section du cable font de fouille
Réponses : 6
Vues : 3257

Re: Section du cable font de fouille

Merci bien tom91 Bonjour, Je pense que pour la grande majorité des postes alimentés en MT (10 à 30kV) oui, mais il faut tout de même effectuer un calcul : La NF C13-100 demande du 25mm² cuivre minimum, à vous de voir si vous souhaitez plus. Tandis que le NF C13-200 demande du 25mm² minimum pour assu...
par aabdo02
mar. 13 sept. 2022 15:59
Forum : Régime du neutre
Sujet : Section du cable font de fouille
Réponses : 6
Vues : 3257

Re: Section du cable font de fouille

Bonjour, Merci pour votre réponse. Mais est ce que 25mm² suffit pour tous les postes. Bonjour, La section minimale doit bien être 25mm², selon les guides établis par Enedis. Ce qui rejoint les normes/guides 15100 / 13100/ 13200 / 15106 ... Pour un poste de distribution publique HTA/BT, cette valeur ...
par aabdo02
mar. 13 sept. 2022 15:59
Forum : Régime du neutre
Sujet : Section du cable font de fouille
Réponses : 6
Vues : 3257

Re: Section du cable font de fouille

Merci pour votre réponse. Mais est ce que 25mm² suffit pour tous les postes.
par aabdo02
lun. 12 sept. 2022 08:44
Forum : Régime du neutre
Sujet : Section du cable font de fouille
Réponses : 6
Vues : 3257

Section du cable font de fouille

Bonjour, Peut Quelqu'un me dire quelle est la norme qui définit la section du câble de mise à la terre en fond de fouille pour les postes de distribution publique HTA/BT. J'ai déjà lu des guides qui recommandent 25mm2 mais je ne sais pas d'où vient cette valeur ( exemple sur page 10/44 du guide sur ...
par aabdo02
jeu. 24 mars 2022 19:33
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
Réponses : 5
Vues : 2193

Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes

Bonjour,

J'ai une copie de l'UTE 15-401 et je pense que la réponse à ma question s'y trouve comme vous l'avez dit. Malheureusement, je n'ai pas de copie de l'UTE 15-402.

Merci beaucoup.
par aabdo02
jeu. 24 mars 2022 13:19
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
Réponses : 5
Vues : 2193

Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes

Bonjour, Lmax doit être vérifiée pour les régimes de neutre TN et IT et même pour la protection contre les courts-circuits minimum. STP voir lien ci-dessous : https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Calcul_du_courant_de_court-circuit_minimal_pr%C3%A9sum%C3%A9#Utilisation_de_tableaux_pour_d.C3....
par aabdo02
mer. 23 mars 2022 22:35
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
Réponses : 5
Vues : 2193

Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes

Bonjour, j'ai une petite question relative au calcul des section des cables. comment déterminer la longueur maximale du câbles de puissance BT protégée contre le minimum court-circuit si la source est un groupe électrogène (l'impédance de la source pendant le court-circuit est importante) ou ASI. Me...
par aabdo02
mer. 15 déc. 2021 16:52
Forum : Régime du neutre
Sujet : section du conducteur de terre
Réponses : 3
Vues : 6445

Re: section du conducteur de terre

Bonjour, La C13-100 concerne UNIQUEMENT les installations de livraison à partir d'un réseau de distribution publique limité à 33 kV, et ce, jusqu'à une "frontière" bien définie. Cette frontière se situe nécessairement à l'intérieur d'un bâtiment (voir article111). Cela explique pourquoi c...