187 résultats trouvés

par Baboune73
jeu. 26 nov. 2020 19:44
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : branchement TR HAGER EPS 410B
Réponses : 31
Vues : 360

Re: branchement TR HAGER EPS 410B

J 'ai peut être pas été clair . Mais il peut effectivement gérer des BP soit au Neutre, soit à la phase. Le retour lampe est obligatoirement à la phase. Mais il me semblait qu'il avait une sorte de mémoire à la première mise sous tension, une sorte d'auto apprentissage des retours des BP. Après celu...
par Baboune73
mer. 25 nov. 2020 18:04
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : branchement TR HAGER EPS 410B
Réponses : 31
Vues : 360

Re: branchement TR HAGER EPS 410B

J'arrive après la guerre, mais avez vous essayer de mettre le fils blanc du poussoir avec les neutres ?
J'ai un vague souvenir qu'il a peut être une mémoire à la première mise sous tension.
par Baboune73
ven. 20 nov. 2020 08:51
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Telerupteur GM4500 Hs
Réponses : 10
Vues : 215

Re: Telerupteur GM4500 Hs

et en inversant le jaune et le vert ? sans changer le pont.
par Baboune73
jeu. 19 nov. 2020 14:25
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Telerupteur GM4500 Hs
Réponses : 10
Vues : 215

Re: Telerupteur GM4500 Hs

Moi je testerais :

Jaune en A1
Vert en 2
Rouge en A2
pont entre A1 et 1.

Attention il y a des risques de court-circuit !
par Baboune73
jeu. 19 nov. 2020 09:42
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Telerupteur GM4500 Hs
Réponses : 10
Vues : 215

Re: Telerupteur GM4500 Hs

Sur votre ancien télérupteur, il devait avoir un pont réalisé avec le fil jaune ou vert sur un autre borne. Pour moi le fil rouge est effectivement le retour poussoir. Le jaune est une phase provenant du tableau et le vert le retour lampe (ou l 'inverse !!). Sans tester c'est difficile. Avez vous de...
par Baboune73
jeu. 19 nov. 2020 09:32
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : branchement TR HAGER EPS 410B
Réponses : 31
Vues : 360

Re: branchement TR HAGER EPS 410B

Bonjour ,
chez moi les liens des photos ne fonctionne pas.
par Baboune73
lun. 16 nov. 2020 09:31
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : branchement TR HAGER EPS 410B
Réponses : 31
Vues : 360

Re: branchement TR HAGER EPS 410B

Bonjour,
si mes souvenirs sont bon ce télérupteur gère le retour des poussoirs soit au neutre soit à la phase. La seule chose indispensable c'est que l'alimentation du télérupteur et de la commande soit sous la même phase.

Je pense qu''une photo serait la bienvenue !
par Baboune73
mar. 10 nov. 2020 12:34
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : disjonctage intempestif moteur
Réponses : 10
Vues : 484

Re: disjonctage intempestif moteur

Il y toujours un pic au démarrage d'un moteur. Certe à vide celui-ci ne devrait pas être d'autant. https://www.gt-outillage.com/tableau-des-coefficients-de-demarrage.htm Un exemple de ce que l'on peut trouver. Avez vous essayer de le brancher en direct ? Fait-il sauter le disjoncteur dans le tableau ?
par Baboune73
mar. 10 nov. 2020 10:00
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : ....
Réponses : 2
Vues : 150

Re: Gaine électrique entre bâti bois et mur béton

Il est très courant de trouver une gaine électrique le long des cadres de portes,(chambranle). Les gaines étaient attachées (clouées) aux cadres de portes tout comme certaines boite d'encastrement prévues à cet effet. Après savoir si celle ci est encore utilisée là c'est plus compliqué. Avez vous un...
par Baboune73
mar. 10 nov. 2020 09:49
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : disjonctage intempestif moteur
Réponses : 10
Vues : 484

Re: disjonctage intempestif moteur

Voilà un début de réponse.
Avez vous essayer avec le moteur a vide ? Non connecté à la mécanique.
Après le démarrage la mesure est inférieure à 6A ?

Après il va falloir attendre les avis d'experts sur les moteurs avec des mesures sur les enroulements.

Aller à la recherche avancée