70 résultats trouvés

par Baboune73
lun. 12 août 2019 08:30
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Installation électrique neuve
Réponses : 79
Vues : 6982

Re: Installation électrique neuve

Tout dépend ce que vous appelé onéreux !!
Mais vous pouvez regarder du côté des coffrets de gestion de défaut de pompe.

https://www.pompes-h2o.com/fr/accessoir ... -230v.html

Par exemple.
par Baboune73
lun. 5 août 2019 07:47
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : LES et plomberie multicouche
Réponses : 3
Vues : 266

Re: LES et plomberie multicouche

La section de raccordement de la LES ne dépend pas de ton disjoncteur de branchement. Elle se fait en 2.5². Tu confonds avec la Liaison Équipotentielle Principale qui elle dépend de ta section d 'alimentation. Pour ton projet , je raccorderais tout de même la nourrice à l'extérieur pour anticiper le...
par Baboune73
mar. 30 juil. 2019 15:35
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Baes erp
Réponses : 12
Vues : 341

Re: Baes erp

Pour ma part,je cablerais le BAES sous le départ le plus important de ta zone d 'éclairage.
par Baboune73
lun. 29 juil. 2019 15:02
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Baes erp
Réponses : 12
Vues : 341

Re: Baes erp

Bonjour

je ne suis pas sur de comprendre ce que tu voudrais faire.
- Mettre un départ rien que pour les BAES apres un diff?
- Regrouper 4 circuits Eclairage sous un même départ?
par Baboune73
jeu. 25 juil. 2019 13:57
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Pose d'une climatisation
Réponses : 13
Vues : 396

Re: Pose d'une climatisation

texas2607 a écrit :
jeu. 25 juil. 2019 09:10

L'alimentation (donc celle que je prends de mon 'ancien' radiateur) doit arriver au groupe extérieur ?
Oui
par Baboune73
jeu. 25 juil. 2019 09:11
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : raccordement BAES avec telecommande
Réponses : 2
Vues : 392

Re: raccordement BAES avec telecommande

Vous pouvez tester les blocs de secours après avoir disjoncter les zones que vous voulez tester. Il faut qu'il soit hors tension pour le test.
par Baboune73
jeu. 25 juil. 2019 08:46
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Pose d'une climatisation
Réponses : 13
Vues : 396

Re: Pose d'une climatisation

Sauf erreur de part, mais pour une climatisation on alimente en 3g2.5 direct depuis le tabeau, car logiquement protégé avec un départ spécifique en courbeD, l'unité EXTérieur. Apres il faut une liaison électrique pour la commande entre l unité Ext et les unité Intérieur avec un 4G1,5. (un cable par ...
par Baboune73
lun. 15 juil. 2019 10:12
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Rénovation sous moulure et goulotte
Réponses : 3
Vues : 197

Re: Rénovation sous moulure et goulotte

Exellent produit, l 'easy-fils se maintient beaucoup plus facilement dans la moulure.
par Baboune73
mer. 12 juin 2019 16:38
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : RELAIS MUR1
Réponses : 1
Vues : 150

Re: RELAIS MUR1

Bonjour il s'agit probablement d'un de vos détecteurs. Vous pouvez prendre une mesure de tension entre Y en A2 Si vous trouver une tension cela signifie qu 'un de vos détecteurs est commutés. Vous pouvez essayé de débrancher les détecteurs un à un, voir simplement les décrocher. Oui les détecteurs s...
par Baboune73
jeu. 6 juin 2019 07:52
Forum : Le site et les forums
Sujet : L'intensité de mes spots LEDs varie d'un allumage à l'autre
Réponses : 2
Vues : 614

Re: L'intensité de mes spots LEDs varie d'un allumage à l'autre

Bonjour
Pouvez vous nous en dire plus sur la source en question.

Aller à la recherche avancée