30 résultats trouvés
- dim. 3 mars 2024 17:29
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Problème d'équipotentialité câble souterrains HTA
- Réponses : 3
- Vues : 849
Re: Problème d'équipotentialité câble souterrains HTA
Bonjour A mon avis ce n'est pas obligatoirement de l'induction. Votre écran est à la terre à l'autre extrémité lointaine , et il est fortement probable que le potentiel de cette terre lointaine est différent de celui où vous êtes , pour des raisons multiples , exemple des courants capacitifs d'une a...
- mer. 3 janv. 2024 15:22
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Transformateur 20kV/B2
- Réponses : 3
- Vues : 272
Re: Transformateur 20kV/B2
Bonjour
B1 et B2 sont de très anciennes appellations des réseaux BT
B comme " basse tension"
B1 était un réseau 127/220
B2 était un réseau 220/380
La France est toute passée en B2 (220/380) modifié avec l'Europe en 230/400
B1 et B2 sont de très anciennes appellations des réseaux BT
B comme " basse tension"
B1 était un réseau 127/220
B2 était un réseau 220/380
La France est toute passée en B2 (220/380) modifié avec l'Europe en 230/400
- dim. 31 déc. 2023 19:36
- Forum : Protections particulières
- Sujet : Les paratonnerres
- Réponses : 19
- Vues : 2396
Re: les paratonnerres
Bonsoir 1- 20cm ou autre , c'est du domaine d'un spécialiste pro 2- plusieurs ou 1 , cela dépend du diamètre d'efficacité d'un paratonnerre, c'est du domaine d'un pro spécialiste. Réunir les différents paratonnerre (avec du feuillard) au niveau du toit , faite plusieurs descentes , le but est de fai...
- ven. 29 déc. 2023 00:02
- Forum : Protections particulières
- Sujet : Les paratonnerres
- Réponses : 19
- Vues : 2396
Re: les paratonnerres
Bonsoir
Qu'il y ait un trou ou bien douze qu'il y ait une ligne ou bien dix TOUT doit être relié ensemble .
Est ce que les mots "tout" et "reliés" vous posent un problème de compréhension ?
Qu'il y ait un trou ou bien douze qu'il y ait une ligne ou bien dix TOUT doit être relié ensemble .
Est ce que les mots "tout" et "reliés" vous posent un problème de compréhension ?
- jeu. 28 déc. 2023 15:43
- Forum : Protections particulières
- Sujet : Les paratonnerres
- Réponses : 19
- Vues : 2396
Re: les paratonnerres
Bonjour Vous avez certainement mal assimilé les propos de candela , mais en plus il me semble qu'il est difficile pour vous d'envisager que tout le bâtiment et son intérieur monte à un potentiel élevé. Que craint l'oiseau sur son fil sous tension de THT . Ce qui est dangereux ce sont les points qui ...
- mer. 27 déc. 2023 11:30
- Forum : Protections particulières
- Sujet : Les paratonnerres
- Réponses : 19
- Vues : 2396
Re: les paratonnerres
Bonjour
Sur un coup de foudre , indéniablement il y aura montée en potentiel de toute l'usine, mais ce qui est important est que TOUT soit au même potentiel , ce qui est dangereux et destructif , sont les DIFFERENCES entre les diverses choses.
Sur un coup de foudre , indéniablement il y aura montée en potentiel de toute l'usine, mais ce qui est important est que TOUT soit au même potentiel , ce qui est dangereux et destructif , sont les DIFFERENCES entre les diverses choses.
- sam. 23 déc. 2023 11:19
- Forum : Protections particulières
- Sujet : Les paratonnerres
- Réponses : 19
- Vues : 2396
Re: les paratonnerres
Bonjour Si vous avez un grand bâtiment , le but est de former une cage de Faraday , si vous avez plusieurs paratonnerre il faut les réunir en haut , faire plusieurs descentes , les réunir en bas au niveau du sol et les relier AVEC la terre de protection des masses existante . Si vous êtes appelé à f...
- ven. 22 déc. 2023 11:45
- Forum : Protections particulières
- Sujet : Les paratonnerres
- Réponses : 19
- Vues : 2396
Re: les paratonnerres
Bonjour -La descente doit être séparée , et circuler à l'extérieur du bâtiment car elle est susceptible de transiter un courant très important , donc éviter de mettre le feu. Cette descente DOIT être réuni au niveau de la prise de terre de l'installation. Il faut que tout le bâtiment (intérieur et e...
- ven. 10 nov. 2023 19:35
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Conversion de courant d'un générateur
- Réponses : 4
- Vues : 6035
Re: Conversion de courant d'un générateur
Bonsoir Le passage par le courant continu n'est pas indispensable. trouvez un transformateur tri 220/380 au primaire que vous couplez en triangle et que vous alimenterez par ce coté avec votre générateur tri 200V , et 127/220 au secondaire , dont vous mettez les trois secondaires en série en en mett...
- mar. 7 nov. 2023 20:34
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Choix protection installation d'antenne.
- Réponses : 7
- Vues : 1912
Re: Choix protection installation d'antenne.
Au sujet des boucles sur la liaison terre , c'est une chose qui m'énerve , à l'instant sur un autre site , un intervenant montre une photo de sa réalisation , et on voit quoi......une bonne grosse boucle.