30 résultats trouvés

par poiluu
dim. 3 mars 2024 17:29
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Problème d'équipotentialité câble souterrains HTA
Réponses : 3
Vues : 849

Re: Problème d'équipotentialité câble souterrains HTA

Bonjour A mon avis ce n'est pas obligatoirement de l'induction. Votre écran est à la terre à l'autre extrémité lointaine , et il est fortement probable que le potentiel de cette terre lointaine est différent de celui où vous êtes , pour des raisons multiples , exemple des courants capacitifs d'une a...
par poiluu
mer. 3 janv. 2024 15:22
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Transformateur 20kV/B2
Réponses : 3
Vues : 272

Re: Transformateur 20kV/B2

Bonjour
B1 et B2 sont de très anciennes appellations des réseaux BT
B comme " basse tension"
B1 était un réseau 127/220
B2 était un réseau 220/380
La France est toute passée en B2 (220/380) modifié avec l'Europe en 230/400
par poiluu
dim. 31 déc. 2023 19:36
Forum : Protections particulières
Sujet : Les paratonnerres
Réponses : 19
Vues : 2396

Re: les paratonnerres

Bonsoir 1- 20cm ou autre , c'est du domaine d'un spécialiste pro 2- plusieurs ou 1 , cela dépend du diamètre d'efficacité d'un paratonnerre, c'est du domaine d'un pro spécialiste. Réunir les différents paratonnerre (avec du feuillard) au niveau du toit , faite plusieurs descentes , le but est de fai...
par poiluu
ven. 29 déc. 2023 00:02
Forum : Protections particulières
Sujet : Les paratonnerres
Réponses : 19
Vues : 2396

Re: les paratonnerres

Bonsoir
Qu'il y ait un trou ou bien douze qu'il y ait une ligne ou bien dix TOUT doit être relié ensemble .

Est ce que les mots "tout" et "reliés" vous posent un problème de compréhension ?
par poiluu
jeu. 28 déc. 2023 15:43
Forum : Protections particulières
Sujet : Les paratonnerres
Réponses : 19
Vues : 2396

Re: les paratonnerres

Bonjour Vous avez certainement mal assimilé les propos de candela , mais en plus il me semble qu'il est difficile pour vous d'envisager que tout le bâtiment et son intérieur monte à un potentiel élevé. Que craint l'oiseau sur son fil sous tension de THT . Ce qui est dangereux ce sont les points qui ...
par poiluu
mer. 27 déc. 2023 11:30
Forum : Protections particulières
Sujet : Les paratonnerres
Réponses : 19
Vues : 2396

Re: les paratonnerres

Bonjour
Sur un coup de foudre , indéniablement il y aura montée en potentiel de toute l'usine, mais ce qui est important est que TOUT soit au même potentiel , ce qui est dangereux et destructif , sont les DIFFERENCES entre les diverses choses.
par poiluu
sam. 23 déc. 2023 11:19
Forum : Protections particulières
Sujet : Les paratonnerres
Réponses : 19
Vues : 2396

Re: les paratonnerres

Bonjour Si vous avez un grand bâtiment , le but est de former une cage de Faraday , si vous avez plusieurs paratonnerre il faut les réunir en haut , faire plusieurs descentes , les réunir en bas au niveau du sol et les relier AVEC la terre de protection des masses existante . Si vous êtes appelé à f...
par poiluu
ven. 22 déc. 2023 11:45
Forum : Protections particulières
Sujet : Les paratonnerres
Réponses : 19
Vues : 2396

Re: les paratonnerres

Bonjour -La descente doit être séparée , et circuler à l'extérieur du bâtiment car elle est susceptible de transiter un courant très important , donc éviter de mettre le feu. Cette descente DOIT être réuni au niveau de la prise de terre de l'installation. Il faut que tout le bâtiment (intérieur et e...
par poiluu
ven. 10 nov. 2023 19:35
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Conversion de courant d'un générateur
Réponses : 4
Vues : 6035

Re: Conversion de courant d'un générateur

Bonsoir Le passage par le courant continu n'est pas indispensable. trouvez un transformateur tri 220/380 au primaire que vous couplez en triangle et que vous alimenterez par ce coté avec votre générateur tri 200V , et 127/220 au secondaire , dont vous mettez les trois secondaires en série en en mett...
par poiluu
mar. 7 nov. 2023 20:34
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Choix protection installation d'antenne.
Réponses : 7
Vues : 1912

Re: Choix protection installation d'antenne.

Au sujet des boucles sur la liaison terre , c'est une chose qui m'énerve , à l'instant sur un autre site , un intervenant montre une photo de sa réalisation , et on voit quoi......une bonne grosse boucle.

Aller à la recherche avancée