4 résultats trouvés
- lun. 5 nov. 2018 09:06
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri
- Réponses : 14
- Vues : 71572
Re: calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri
salut je confirme donc qu'il faut un 40A tétrapolaire diff 30 mA pour une P de 15Kw en triphasé neutre terre. Heureusement que l'on applique pas systématiquement ce que l'on récolte sur le net ! 120 A arrête de dire des conneries Zébulon !!!!!. Comme m'avais dit mon prof de BTS MEI "fait gaffe ...
- jeu. 1 nov. 2018 11:48
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri
- Réponses : 14
- Vues : 71572
Re: calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri
salut zébulon y a un truc que je ne comprends pas ! le commercial de chez ALMIG me dit de poser une protection triphasé tétra courbe D avec un courant assigné de 40 A donc pour moi 40 A c'est par phase. Donc le disjoncteur 40 A saute si probleme de surintensité et autres (si en différentiel) Donc a ...
- dim. 28 oct. 2018 14:02
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri
- Réponses : 14
- Vues : 71572
Re: calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri
salut merci de l'explication donc ok cela explique pourquoi il m'a conseillé de prendre un disjoncteur tétra avec une courbe D ce doit être pour limiter la coupure lors du démarrage moteur. Je voir sur la plaque si le cos phi est indiqué juste une autre question le disjoncteur d'abonné si il est rég...
- sam. 27 oct. 2018 12:42
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri
- Réponses : 14
- Vues : 71572
calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri
bonjour, j'ai acheté un compresseur à vis d'atelier ALMIG puissance 15 Kw en tri 400v+N+Terre. le commercial me dit qu'il faut mettre une disjoncteur tétra de 40 A en protection. Qu'en pensez vous car si je reprends le calcul il est dit qu'il faut comme suit : 15x 1.5 : 22.5 ampères pour 1 phase. Pu...