2 résultats trouvés
- mar. 9 oct. 2018 16:48
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime du neutre et transformateur en parallèle
- Réponses : 4
- Vues : 4475
Re: Régime du neutre et transformateur en parallèle
Bonjour, merci pour vos réponses. Une note de calcul sera établi, les liaisons BT seront identiques, les transfos également, les conditions de mise en parallèle seront respectés. Le TGBT est situé dans le poste Transfo donc à proximité. Mon interrogation portait plus sur la mise en oeuvre du schémas...
- lun. 8 oct. 2018 22:01
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime du neutre et transformateur en parallèle
- Réponses : 4
- Vues : 4475
Régime du neutre et transformateur en parallèle
Bonjour, dans le cadre de la création d'un poste transformation de 2x630kVA en parallèle pour alimenter une unité industrielle je voulais savoir si l'implémentation du régime TN nécessitait une mise en oeuvre particulière par rapport à un poste classique (sans mise en parallèle). En effet, qu'elle s...